机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5028|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

通风管道设计求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-7-1 00:15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 dongyf19 于 2020-7-1 00:18 编辑

各位大侠好,我前一段设计了一个吹扫板带的系统,包括离心风机,管道,喷嘴。各参数如下:板带宽1900,要求能吹扫干净全带宽的水;
离心风机50m3/min,风压18kpa(配套30kw定频电机),风机入口带DN250气动蝶阀(不能调节开度);
管道:Φ219X6,管道系统共10米,5个弯头;
喷嘴:用不锈钢板拼焊了一个渐缩喷嘴,开口为矩形,尺寸450X5.5mm,1台风机通过管道从2个该喷嘴喷出。
工况要求喷嘴距离板带垂直距离至少750mm,今天启动风机后,发现喷嘴处啸叫,风噪很大,伴随风机振动较厉害;
现在经过分析,我认为风机选型大了,请问这种情况下要怎么整改?

风机管路.jpg (27.08 KB, 下载次数: 205)

风机管路.jpg
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-7-1 07:48:51 | 只看该作者
喷嘴开大点行不
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-7-1 08:11:26 | 只看该作者
这得压缩空气吹扫更干净一点,普通风机压力达不到。另外最好选用专业的吹扫喷嘴,啸叫会大大减轻
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-7-1 08:15:16 | 只看该作者
搞个压力或者风量调节,或在吹嘴上加减压,不知可行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-7-1 08:40:43 | 只看该作者
风机底座有减震垫吗?风机口加软连接。风管流速计算下来是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-7-1 09:18:17 | 只看该作者
现在的喷扫效果好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-7-1 16:33:59 | 只看该作者
处理办法我们通常可装消声器处理
风管中风的冲突声。通常在设计阶段就要思考噪声的问题,设计操控好管内风速,防止风声啸叫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:24:41 | 只看该作者
sgxap666 发表于 2020-7-1 07:48
喷嘴开大点行不

我怀疑风机风量和喷嘴不匹配,风机进口用钢板挡住一部分噪音和振动低了些
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:25:27 | 只看该作者
默笑沧海 发表于 2020-7-1 08:11
这得压缩空气吹扫更干净一点,普通风机压力达不到。另外最好选用专业的吹扫喷嘴,啸叫会大大减轻

谢谢指点,这个用的就是低压大流量的吹扫
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:26:19 | 只看该作者
wugehaoniu 发表于 2020-7-1 08:15
搞个压力或者风量调节,或在吹嘴上加减压,不知可行?

我在入口加了挡板,噪音低了些,吹扫效果还没有调试
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 00:20 , Processed in 0.056230 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表