设备:三轴立式加工中心 系统:三菱M70
' E( `$ Y" W( {+ f. k( m; @0 p
- C+ l/ O6 y+ I6 e# o0 | 程序已经编辑完毕,但是一启动就报警P430原点回过了,机器也重启过,就是启动不了,无论哪个程序都走不了,三个轴都正常,可移动,主轴也能动,换刀也行,就是程序不能启动,启动就报430# d' K* W) }, K$ U
P430报警:有未复位完的轴0 w( F* w& A& w$ a) P1 U- r
分析方法:1、如果有未复位完全的轴,可以通过各个轴复位零点来检验
4 C$ Y1 {% ], r- ?/ c( h z# B 2、发现故障,不能完全判断就是系统或者设备硬件的问题,程序问题也有可能,排查之, K% ^, p$ K7 x- n5 }2 z$ d
- ?- ?! b9 W1 f
" \2 r/ l3 l3 V1 O0 W7 P
X、Y、Z轴复位后报警依然存在,说明各个轴已经复位归零,检查程序,结果发现下图程序中花圈的A90就是报警的原因,A90的意思是:A轴旋转90度,但是这台机床没有A轴,但是系统接受到了程序的指令,开始启动A轴,结果是未发现A轴,所以,系统报警
- H3 w- A1 K' i* L2 e. q6 }! n! }3 K' M1 e, Z8 y
最终,把程序中的A90删除,程序正常运行,未出现报警& {0 z6 u+ `' X1 o
% o# c9 J, i; [% M
PS:引起设备报警的原因有很多种,在日常的工作中如果遇到了,先自己动动脑筋解决一下,就本人工作这些年来看,报警中百分之70以上都是现场编程的时候不小心输错引起的,稍微改动一下就可以解决,日薪还好,设备维修对计件工资的员工影响很大的,所以,做数控这一行的,每一步都要认真仔细,毕竟小心驶得万年船2 y- h1 E2 O/ `6 ~: m' E
6 v' N+ L5 v) R; q, U* i8 v' O( |) f1 I" Q3 H, l5 x7 }
|