400v的断路器能用在440v的电压上吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-11-15 10:42:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

. X4 |, N* I: w7 s! l* a5 `, E$ W施耐的选型出来的,难道400v的断路器能用在440v上吗+ `/ _: l- {. S# f5 I- B
/ H$ f) n  D+ i# R
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-11-15 13:16:22 | 只看该作者
本帖最后由 兜里塞满糖 于 2019-11-15 13:20 编辑
, ^9 P0 p/ d# H) H3 o& M0 P8 s# r8 o5 b! J. u0 v& U# ^% Z  \
肯定不行的呀!由于电网电压会有波动,一般的是线电压X1.2=断路器额定电压,不能超过它的额定电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2019-11-15 13:31:51 | 只看该作者
兜里塞满糖 发表于 2019-11-15 13:16
+ s. w9 f# J9 ~, w  H: p肯定不行的呀!由于电网电压会有波动,一般的是线电压X1.2=断路器额定电压,不能超过它的额定电压
& H% w7 ?+ k% N/ t
那刚好是440v
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-11-16 13:56:47 | 只看该作者
比较危险,最好不要这样干!
回复 支持 反对