请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊机 手工焊接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-23 15:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架  可否用交流弧焊机 手工焊接?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-3-23 15:48:48 | 只看该作者
有些是可以的,) b7 m2 t$ e+ h+ w0 F/ _& Z$ I
& N9 P8 c: }9 z0 C
厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:40:08 | 只看该作者
[quote]有些是可以的,
. ?+ `' m! _; u" B& q1 U- r/ Z+ @3 P  E# }  `& i
厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,& Y( A3 [6 c9 j" D5 ^
过街蛤蟆 发表于 2009-3-23 15:48 [/quote
4 \2 _: E  y+ X/ _2 a4 R! h5 P厂房  是我自己家家的   五吨的行吊     高度7.6米    用400*200*8*13  的热轧H型钢   q235B的   我想用交流弧焊机 焊接行吊梁支架   可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-3-23 16:52:34 | 只看该作者
先声明本言论不是行业规范,没有执行行为,只是参考,+ r4 b' P5 a/ y2 ?1 P
9 n* F3 |. T: D3 d
把你的行车速度算好了,特别是启动和刹车的力,留够余量,算一下你的柱间支撑是否稳定,厂房是排架的也最好算一下,室外使用的,考虑吊起以后的风载荷,都要有富余量,4 z% z5 B$ W. G/ U8 O; n

. r. W5 _0 {! Q焊接对于你这种载荷其实不是大问题,但焊缝要连续,特别是在结构的中点上,乡下小厂子都是随便作,但经常有倒的,有伤亡事故,要小心,一般算够了就没事,但最好还是买专业厂家的,
/ ]* G* R$ i& q% d2 p
* _+ {3 v6 x1 o- S! l7 R# ~( o$ `以上意见只能参考,不作为施工依据,也不对结构负责,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:11:16 | 只看该作者
已经 加工好了  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-9-13 02:51:47 | 只看该作者
没有问题,不用想那么多