三菱和西门子的源型和漏型怎么区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-11 15:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器输入接法
% ?8 U: f+ v7 V* O: T6 \) `三菱(型号分类不是很了解)                      pnp  源型    公共点接24v负极                npn    漏型   公共点接24v正极   . \/ B, P% p6 D6 D$ p
西门子 200smart                                        pnp  漏型    公共点接24v负极                npn    源型   公共点接24v正极; v+ H) J3 `. X- w7 v

5 f6 R/ r% c9 Q- {这样理解对不对?
' c! f3 Q+ |5 l# l. P/ l& f( h+ t3 D' ]& B9 S
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-7-11 16:32:43 | 只看该作者
这样理解是没有问题的。
4 x7 t% E, s" w+ Y. v. O& m
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2019-7-11 19:42:26 | 只看该作者
楼主理解正确。/ }6 C: n$ v" h/ C$ Y/ W
如果上PLC的话,选择两者公共端一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-7-12 10:45:02 | 只看该作者
可以这么说。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报