西门子802S021614报警---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-10 10:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:
4 Z& r' n6 {0 h802S021614报警:通道1 X住达到硬件极限开关+ Q/ n% }! r0 D$ W" r" @
                               通道1 Z住达到硬件极限开关( B3 r. U$ [) Q/ Q' ]( v
这是什么意思?
0 I, P# C; ^/ y: ?怎么解除?1 Q% K3 C/ w6 A& D6 c
有知道的帮下额7 ]8 I/ \) U, g" y! y. }9 s
感激不尽额
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-5-10 22:15:39 | 只看该作者
压上极限行程开关了,或行程开关断线
; ]& V* U% g/ D1 ^请检查行程开关及线路及DC24V
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-11-8 23:44:04 | 只看该作者
上次我出现这种报警,是其中一个伺服器坏了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报