平衡阀的种类及其结构特点 应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-8 16:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 平衡阀 于 2009-5-8 16:37 编辑 2 j8 m/ z/ n2 w0 \. d9 e

  _" }, a; o0 J; [8 g1 K3 ^( n平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀) M5 G$ r# ~" J7 d2 P# C0 M5 p
静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
7 U. o! ~3 R1 w3 f1 o2 u5 l* n动态平衡阀分为动态流量平衡阀,自力式自身压差控制阀等。
) ?; Z( R3 x% {8 z4 m# P动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。$ U5 ?; Q3 I) Q7 @" D) d. \
动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。自力式压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。
9 z/ ?' i) Z6 J* E% g" E2 H0 Z& S, V6 X$ o5 R& {, M
动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差(自力式压差控制阀)控制两种,他们和静态区别在于静态平衡阀(也叫做数字锁定平衡阀)需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些!