机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7651|回复: 31
打印 上一主题 下一主题

一个机械设备的电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-13 15:56:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我设计的一个过滤设备+ u8 K- H& P# B. w$ `/ W  x8 p

3 N- Y( Q/ k1 d0 Z9 C8 |. e * w4 P/ |1 t# F9 i: i3 }# `2 K
①是进水法兰 ②是排污口 ③是浮球开关(装了一个过滤器) ④是滚筒(可以转动) ⑤是水泵 ⑥是喷嘴 ⑦是出水法兰 ⑧是电机 ⑨是电箱
. o7 g1 ^$ _3 G- d7 _% G4 c下面是电路图
5 M0 x. r; v9 B   K+ j4 m1 H8 q+ {
8 p! s: N) R4 D+ Z+ v
设计的目的是:当水位上升,浮球开关的常开触点闭合,使中间继电器的线圈得电;中间继电器的常开触点闭合,接触器的线圈得电;接触器的常开触点闭合,从而电动机得电而运行;当液位下降,浮球开关常开触点又断开,电动机停止运行。6 E0 r" A6 d4 S) P0 G
如上图所示的电路图是否能达到这样的要求?电路图还存在哪些问题?* a% p6 |: E7 \  R6 [- J5 ]
  T* u' ?& C; d+ p; r3 s* [# z% L
浮球开关是这样的
: B$ G  ~+ ^/ [ ' u" ?6 G! Z9 Q, }# n8 X  Q
, r9 d  o2 a/ J. X9 P/ P) f4 {1 X

% D1 z4 b% H$ s$ b0 ^1 Q4 {8 w; S+ B

评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-5-13 16:21:54 | 只看该作者
初看问题在浮球开关的选用上,如果是触点式的那工作在直流电路里控制继电器会产生火花,影响寿命,还有控制水位的范围,范围小会频繁启动。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2018-5-13 17:03:22 | 只看该作者
选型错了,中间继电器后面加交流接触器的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2018-5-13 17:09:46 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
- [9 t3 B( U1 d  \8 {4 d5 A
# @, f4 [9 T, b5 d6 L8 l9 V时间继电器后面是加的接触器的线圈
- I( F; u! `8 k. U4 @: [' w
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-13 17:12:09 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect! A& i) w" L$ A8 Z: g
8 I/ k% W+ \' l* N0 |( i$ R
电火花的产生不清楚,设计的时候也没考虑到" m7 b1 J/ u4 s; o
水位不会频繁上升,可能一个月上升到浮球开关的位置
9 \4 |* m8 p5 {
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-13 17:19:30 | 只看该作者
中间继电器是KA  交流接触器是KM
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-13 19:11:02 | 只看该作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 编辑
0 `* k: ?1 w: l+ D
蕭春彪 发表于 2018-5-13 17:19
; H1 ]( V% s/ G- z5 y) J' m" Q, z中间继电器是KA  交流接触器是KM

  L) h2 K$ k0 B3 Q# {/ @ " k4 J6 q+ R; s- c# V& L
将时间继电器及接触器的文字符号已更新; i( E9 t6 n: T! B' ~" r( o# ^

, c5 ~9 W# O2 U' [! y
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-13 19:30:36 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 编辑 % U. o: _2 R& |
4 c, U5 k" g0 r8 S4 o' E
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制

点评

对  发表于 2018-5-13 19:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-5-13 19:36:49 | 只看该作者
702736 发表于 2018-5-13 19:30( W9 n5 h8 c" _7 P3 r1 d) M
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制

# D; Z. U% |& L. p热继电器没启用?* S* m9 f2 L% P6 _& y: d) t
/ v4 B+ e( O8 s7 e: ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-5-13 21:00:37 | 只看该作者
还有一点,L3接的直流电源 , 接触器线圈最好接在L1 L2上  这样缺相就不工作了。