设备接地与产品需要防静电是一回事吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-7 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近遇到一个这样的事情,产品为电子产品(带元器件),需要进行一些生产设备。对与产品接触的零部件提出了防静电要求——一般都是一些防静电非金属材质(以前碰到的都是这样)。后来厂家制作的定位板为铝板,说是设备进行接地用铝板就是和接地导通,起到防静电作用.请问是这样的吗?在此谢谢啦!
1 N, w# \6 }# @; l$ D7 i% k2 P, }, _4 `4 y" G

; q2 f+ D/ ]2 t
回复

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:44:40 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 16:46; [9 s6 @* R$ O" f# a
每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应 ...

% A& E% k  r( W# M' {+ n* N- z- H非常感谢您。初步了解了下,进行一个汇总,不知道理解的对不对?防静电是要用一定表面电阻的材料制作,是可以进行导电的,释放是温和缓慢的。1.绝缘体是不行的,无法把产生的静电释放。2.金属材质,电阻太小,在进行放电时瞬间的电流或电压过大,也会击坏产品.3.由于功能不一样,所以工厂里面设备的地线与静电地线会不同。
& \# m! K0 \9 ?& @1 {& I4 d3 N7 g9 V- m$ Q0 G1 f4 W0 Q9 @
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-7 16:46:38 | 只看该作者
非标男 发表于 2018-5-7 16:39  i: m4 W4 M3 D0 c0 Z# H0 N) R
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?

' M, }) \8 f6 L$ n每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应的标准6 S, O8 _1 S" @7 T- A
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:39:45 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 15:38- i- w6 x8 O  k" `, m  e
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
3 i/ r' \. w, T/ b, G6 k/ i/ z/ d
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?+ y8 I9 [' }# t+ R( L* c: t
: E6 I) Y8 y  b- s& Q! A2 |) b
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-5-7 15:38:36 | 只看该作者
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
* }% i8 i! c1 t- d: }% }! P  m; T
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:00:13 | 只看该作者
universal 发表于 2018-5-7 13:57
: T0 R; C- t) G) T" J单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行

( n. n( L- y8 m+ P% C  g谢谢!, z  |  ~% I+ `
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2018-5-7 13:57:35 | 只看该作者
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行