气路的急停问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-1-7 15:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在气路上加上急停功能,即紧急情况下按下急停按钮,气缸缩回,这种如何实现,因为我理解的急停按钮是直接断开,这样的话怎么实现让气缸缩回呢,用的气缸是普通气缸,谢谢
& C! Y4 \8 {% d) I
4 r% {! ]& V, Y( t; R6 f3 s4 h
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-1-7 16:46:14 | 只看该作者
直接在气路上弄就行了,断电缩回,不过急停开关不一定是电路断开的,可以在程序上设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-1-7 17:02:27 | 只看该作者
按急停-->电磁阀换向供气-->气缸缩回
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:21:23 | 只看该作者
小墨子 发表于 2018-1-7 16:460 N7 P/ v$ w3 U" U3 s
直接在气路上弄就行了,断电缩回,不过急停开关不一定是电路断开的,可以在程序上设置

9 L6 R; G7 v; P谢了
. f: _: }4 ~+ L+ @: ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:23:34 | 只看该作者
fly402418688 发表于 2018-1-7 17:02" i1 C: v  M9 f& N  D; L5 r) y9 [
按急停-->电磁阀换向供气-->气缸缩回

! x5 K* K. e* @4 q" T- l3 i6 p谢了
: c4 J, k, L; i$ D
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-1-7 18:28:14 | 只看该作者
用一个单控的换向阀就可以。断电——电磁阀复位——气缸复位

点评

第一点,程序上可以写;第二点,你设备配了压缩机?断电后压缩机停了然后气断了?如果是接的厂房里,设备断电不影响供气;第三点单控电磁阀复位是因为里面的弹簧,所以即使断气了,电控电磁阀也会复位。  发表于 2018-1-7 23:41
你怎么知道拍急停就断电?如果气也断了呢,电磁阀复位?  发表于 2018-1-7 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-1-7 19:39:30 | 只看该作者
气缸通过电磁阀由PLC程序控制,既能够满足你所说得方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-1-7 19:55:58 | 只看该作者
气路急停要根据具体情况设计,拍下急停后气缸收回不一定是最妥当的处理方式,也要考虑是否需要急停后断气并排气的设计,或者使用三位五通阀时气缸停止在当前位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-1-7 21:32:18 | 只看该作者
菜鸟学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-1-7 22:14:31 | 只看该作者
急停的时候负载正处于什么状态,也可能什么状态都有。