一、维护概述
# _$ M- a8 s, I9 V1 l9 T 一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。0 n5 ~; L! M Q, H8 q2 ?
二、查找故障的设备
9 T8 x$ y" Y; f& S SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。
( ]) w- J. w% N! e) E' t7 U三、基本的查找故障顺序
$ M. Y) L* P q) N1 ` 提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。% E8 [& L2 e9 P3 I s& E; C
除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
* j5 h8 G1 }# E# Y 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。" W( p+ l C& w( d6 y$ I7 z8 ?; b
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。) W$ ~! E( c4 u+ S" m6 K5 S% ?
3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式
. E: a# V' U- p* P# v6 M6 {& }+ `且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
c9 w4 z w6 {$ [( r+ n* N7 U7 S; l9 @ 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。
6 I1 k2 E0 ?: N% t. b( y. y 5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。& E4 Y; i8 T* R+ E6 k
四、一般查找故障步骤& G8 b1 ~1 @0 u t7 V1 ]& @3 {( o
其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。' v5 L/ l y6 y1 A9 c& y# X
1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。! _% X8 P) C4 [
2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。
" g* |1 }. p- @) H- M2 E! q 3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
$ U* u) p+ b7 @: p 4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。
1 ~, ~& b* [2 l 5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。" X0 |5 Y( }4 V9 _
6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。; g, w! S6 F* N& x/ E* H
五、组件的更换
- m, V+ @9 {3 S; c6 p 下面是更换SR-211PC系统的步骤
I, J+ I# r5 D7 l- }# G8 ` (一)更换框架
/ w' [& u% ^) Q! o( d: c 1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。# V# @; y' Q( g/ i+ n0 H4 i
2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。5 P! m3 t" S$ w8 B3 \# W; h R
3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。0 \# E5 K4 Q- O
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。$ l- w2 h! ~% I) H' N
5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。9 B# r* D' N/ F* ^4 S- i+ K* [
6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
3 _: f7 N% o W 7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。
& `7 }! K. g6 w" k+ F' @) y 8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。* l9 z' f: c5 R0 Z4 t7 K% Y& q
9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
: @4 S6 s8 y6 E+ ~0 n# p 10、插入卸下的CPU和填充模块。2 z# O9 ^+ ~; \; V# M; d$ ~
11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。8 C4 w: ~) |' ^- f! ], K1 ~
12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。
' q2 ?7 [7 U, T. [. d* x (二)CPU模块的更换
) h- \3 a5 R4 ^( H. M7 R0 e1 b! S6 _ 1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。
7 b! O" c. f$ i 2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。: n2 S1 L4 [( i9 W1 @9 t+ B
3、把模快从槽中垂直拔出。
8 m( [5 K; f |1 Z# K 4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。
; y' ?( ]: [: L7 S/ W+ v3 n 5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。8 T9 ~: h* B# R: L$ |9 m
6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。/ d/ J* `5 C1 ?- F/ j- K
7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。
8 D% @0 l2 X# ^$ x3 O* ^) L 8、重新插上编程器,并通电。
9 E7 J# ]/ Z% {# n 9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。( Y1 R7 [2 w& A2 o( k$ s7 j
(三)I/O模块的更换
' ~9 F2 u. d& l8 ?' U 1、切断框架和I/O系统的电源。( p. s/ P, r- X/ c' n
2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。2 G$ L2 I- D, @
3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。: l4 n+ J- z# \1 j0 \
4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。8 A6 E; z6 b$ Q) O8 n5 `. D
5、垂直向上拔出I/O模块。 |