制冷设备安装工程施工及验收规范0 t9 c% V( l+ U/ X& d6 j. ^4 z8 G
第一章 总则
) F5 U. o0 `8 z6 J7 m# H 第 1.0.1 条 为了保证制冷设备安装工程施工的质量,特制定本规范。 ' k4 S1 l* U$ F9 C7 E. D# a
第 1.0.2 条 本规范适用于制冷机组、制冷压缩机和附属设备,以及活塞式、螺杆式、离心式、吸收式、蒸汽喷射式等制冷设备安装工程的施工及验收。
2 u3 D7 L& N+ o- H# ]/ j制冷设备安装工程施工及难民的通用技术要求,应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (一) -75" 通用规定 " 执行。
: w3 o6 B7 t: i: B) x. C现场组装的活塞式制冷压缩机和化工工艺采用的大型离心式制冷压缩机的安装应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (五) -78 中的有关规定执行。 : N! h0 j, Z4 _' u, a; Y6 L& k
第 1.0.3 条 制冷设备的拆卸和清先,应符合下列要求:
% d! q; I+ x1 W# [1. 对于制冷机组、整体安装的制冷压缩机及吸收式制冷设备,一般应进行外表清洗并检查机 4 f- b& a X q& k" C) f+ j" e) x
组内的真空情况(或充气内压状况);符合有关设备文件规定的设备,其内部零件可不拆洗,但 5 D# P+ f K# E2 }/ k1 s
如超过保险期或有明显缺陷时,也应进行清洗;
Y- l% Q! ^8 D2. 对于现场组装的各种型式的制冷设备,安装前应把主机零部件、附属设备和管道进行清 2 y" T: I! c* _0 u" r
洗。清洗后应将清洗剂和水分除净并应检查零部件表面有无损伤及缺陷,合格后应在表面涂上一 . G- g3 Q1 p( q5 y3 @+ [& e+ j
薄弱支冷冻机油。
, S1 W5 A# V6 l/ X9 P* A p% L 第 1.0.4 条 安装氨制冷设备时,要现场配制的零部件,严禁采用铜和铜合金材料。
- ^) N- v3 M' X; _, s1 g5 }
& {' v2 [0 J2 q9 J$ W3 ` 第 1.0.5 条 制冷设备的安装,必须采用专用制冷阀门和仪表;制冷设备的法兰、螺纹接头等处的密封材料,应选用耐油石棉胶板、聚四氟乙烯膜带、甘油一氧化铝或氯丁橡胶密封液等。
. T, @' n- w3 i" s9 ]# Q3 v$ n+ u5 b! X& k5 T! K P
第 1.0.6 条 制冷制备管道的焊接,应符合 现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。
8 ]' X! M/ ?0 Z2 x 第 1.0.7 条 制冷设备的安装,应符合现行的有关设备工程设计规范和设备技术文件的要求。
0 y v7 y9 M; C) R4 v7 r第二章 制冷机组的安装及试运转 . v4 n* @: }; d6 s# g: I. R
第 2.0.1 条 制冷机组系指包括压缩机、电动机及其成套附属设备在内的整体式或组装式制冷装置。 - q8 N8 i. O0 D
第 2.0.2 条 制冷机组应在底座的基准面上找正、找平。 & q+ z9 G; m3 t& d( S p7 h Z
第 2.0.3 条 制冷机组的自控元件、安全保护继电器、电器仪表的接线和管道连接应正确。
8 d& I$ ^* ~9 R; _ ~' B" @ 第 2.0.4 条 制造厂出厂但未充灌制冷剂的制冷机组,应按有关的设备技术文件的规定充灌制冷剂;设备技术文件上没有规定的应按以下的顺序进行充灌: / v+ g/ e6 x- h2 m8 G
1. 气密性试验; ( h" \8 W& {* M: I
2. 采用真空泵将系统抽至剩余压力小于 5.3332 千帕;
+ g0 [ o* P4 o Q. T 3. 充灌制冷剂并检漏。
. |/ t% Q% p. q+ x* z- c0 ~第 2.0.5 条 制冷机组的气密性试验,应符合下列要求:
/ H2 w! O7 o9 M# q# E+ p L5 K. B8 E! m1. 当按表 2.0.5 的规定区别试验压力为高低压系统有困难时,可统一按低压系统试验压力进
8 N/ h; c! Z6 W9 A* f2 i i. X# h行系统气密性试验; 1 C! G. ], R0 A: B. H) x6 T& ?
2. 在规定压力下保持 24 小时,然后充气 6 小时后开始记录压力表读数,再经 18 小时,其压力 6 E# a% g, r1 P3 i$ X
不应超过按下式计算的计算值。如超过计算值,应进行检漏,查明后消除泄漏,并应重新试验,
4 c" d& d' X3 E5 x1 W8 o" i! N直至合格。
; p. u& N2 O' [" H! ^Δ P=P 1 -P 2 =P 1 * ( 1- ( 273+t 2 ) /(273+t 1 ) ) ( 2.0.5 ) 5 K7 `& v, ~" e# j
式中:Δ P -- 压力降 ( 兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2))
( f! S4 q0 y- F4 u& w1 YP 1 -- 试验开始时系统中的气体压力 ( 兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2 )) ; E( _% ] U, f' M @
P 2 -- 试验结束时系统中的气体压力(兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2 ))
0 }3 D, ]- U& k9 q# y1 R# V! et 1 -- 试验开始时系统中的气体温度(℃ )
M7 |& r, n k ~1 j2 H/ D/ s( U1 s8 @t 2 -- 试验结束时系统中的气体温度(℃ )
; {9 p: `0 P5 T- c3. 气密性试验中应采用氮气或干燥空气进行系统升压。
7 K$ D" W C# N气密性试验压力 ( 兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2 ))
+ ?5 Q, ?# N& `# `* F' i制冷剂 高压系统试验压力 低压系统试验压力
/ H4 x' i" a+ o* \1 G. a+ LR717\R22 1.764 1.176
7 s5 M6 I% |( |3 f5 c0 p- g, ^R12 10568 0.98 # A2 y0 g& L2 y/ Q2 V( t8 a6 ^1 C' @3 L
R11 0.196 0.196
9 b5 i1 i$ [& { 第 2.0.6 条 制冷机组的气密性试验合格后 , 应采用真空泵将系统抽至剩余压力小于 5.332 千帕 (40 毫米汞柱 ), 保持 24 小时 , 系统升压不应超过 0.667 千帕 (5 毫米汞柱 ).
, y. b u* k# t# e y: i 第 2.0.7 条 制冷机组充灌制冷剂时 , 应将装有质量合格的制冷剂钢瓶与机组的注液阀接通 , 利用机组的真空度 , 使制冷剂注入系统 ; 当系统内的压力升至 0.196 ~ 0.294 兆帕 (2 ~ 3 公斤力 / 平方厘米 )( 氟里昂 ) 或 0.098 ~ 0.196 兆帕 (1 ~ 2 公斤力 / 平方厘米 )( 氨 ) 时 , 应对系统进行检漏 ; 进明泄漏处后应予以修复 , 再充灌制冷剂 ; 当系统压力与钢瓶压力相同时 , 即可开动压缩机 , 加快充入速度 , 直至符合有关设备技术文件规定的制冷 . & Y# W& I# j. ~" }9 z6 I2 }" Q6 }
第 2.0.8 条 制冷机组的试运转应符合下列要求 :
. m/ s5 A6 p! F# ?, x 1. 试运转前 + W4 G2 G6 c! L: ~ |% k0 F& @
(1) 检查安全保护继电器的整定值; e' n$ _# |! a2 x5 N1 C- b6 v
(2) 检查油箱的油面高度;
) h( h% e( Z7 l3 z; K& s(3) 开启系统中相应的阀门; 0 w" p p+ r5 Y' |# o
(4) 给设备供冷却水;
, O$ ], { [' L" p/ O(5) 向蒸发器供载冷剂液体; * Q' Q# U- l0 T/ U# E8 L
(6) 将能量调节装置调到最小负荷位置或打开旁通阀。
# _* `0 R* l# A: o 2. 启动运转 : X% b# L# r4 M5 y5 h; n. E; U7 |# y
(1)启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的
% A6 U% E) _- l规定(专门供油泵的先启动油泵); 5 F/ M" d- S5 L6 Y# H$ z
(2)容积式压缩机启动时应缓缓开启吸气截止阀和节流阀;
2 u, z3 @) y. n3 ?(3)检查安全保护继电器的,动作应灵敏;
9 I! D; L; D$ o: ]7 v L(4)应根据现场情况和设备技术文件的规定,确定在最小负荷下所需运转的时间;
3 `5 N8 S$ |. ]% Z9 k1 k(5)运转过程中应进行一列各项检查,并做好记录: 2 Y: U! p+ z% k) P- w
• 油箱油面的高度和各部位供油的情况; ' B" Y% e, y" z% X2 [6 y' Q* @
• 润滑油的压力和温度; + ] s! c3 L% W$ t
• 吸排气的压力和温度; 2 D: [8 p8 F. H
• 进排水温度和冷却水供应情况; . E% v* l+ i9 H8 P; ]3 K$ A) N
• 运动部件有无异常声响,各连接部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象;
2 w8 X; a+ L# \ A4 a, ?# J• 电动机的电流、电压和温升; + g6 E3 A5 g0 W$ j q4 c
• 能量调节装置动作是否灵敏,浮球阀及其他液位计工作是否稳定; % { ~8 O8 ^2 D; [& O5 w+ Z
• 机组的噪声和振动。 ! ~3 b5 B7 m1 H$ R6 B
3. 停车 * ~' p+ d6 L, q2 Z
(1) 应按设备技术文件规定的顺序停止压缩机的运转; 1 h2 A+ n1 C7 q" [5 {
(2) 最后关闭水泵或风机系统,并应排放所有易冻积水。
* A6 q) L4 t8 m1 n5 {4 ^3 J 第 2.0.9 条 制冷机组试运转后,应拆洗吸气过滤器和滤油器,并更换润滑油。 |