设计一个工作站,经常会遇到电气人员来问缆线长度是多少,这样的问题不能小觑,报长了浪费成本,报短了二次采购,都会被电气打小报告是我们机械设计的问题,某某傻X,线缆长度都报不准,难免被领导一顿叼!
9 b7 K$ c7 q. a" J9 d! s# e& {0 h- e
其实电线估算也是有技巧的,这里我们来学习讨论一下。
! y$ {4 J( ]2 ?! s% ^5 \- X5 S8 G% N0 @- |* o$ p4 A
以1平方毫米铜线为例:
( i& x& r9 ?0 w2 T/ ^' }& B6 p架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。
) w9 T" C' }) j这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。
3 \6 ], _) n! F9 z; h9 u$ I4 `. y/ `所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。
. }7 j U0 ~4 Q9 T+ Z$ p
1 \9 Y1 V$ Z8 j8 Y估算口决
9 g1 h! R- P6 l* W电缆载流量口决,估算口诀:: x, n8 p( k2 N; O ?1 V; P" H
二点五下乘以九,
$ m0 ]. j' m7 n% I9 {/ o' x1 A* i往上减一顺号走。# V+ }- k1 i' @( ^- Q' G0 s% ?
三十五乘三点五,& g0 J) C$ c; m! o+ J1 z
双双成组减点五。 T4 f( j; U1 @% s
条件有变加折算,
( ]* x0 ]( r( }1 O1 Z高温九折铜升级。' @! M3 ~2 Y+ s' b& t% f/ J( R
穿管根数二三四,
- Z; H) I* K Q, c( _0 B& w八七六折满载流。
, V. Z/ w7 S$ y: ^; A: l. Y
8 u! d. }4 h" ~" T, U- q) |5 x说明:
' b4 ^9 g5 E1 [' i倍数随截面的增大而减小。
5 i) f* B2 \* Y% [9 l& X& T& o V. C9 |1 @1 ?5 N' s+ a, n( `+ s
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。; M+ v0 p' o! g: J' a" K" k
& W! n; j6 a E
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。: n* F3 s2 F! t9 |( g$ `1 }8 U, o
& V* e0 {' Y6 M# K; m$ r/ t从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
5 w N# U2 J1 Q7 M& V9 u Y1 n; G8 ] T7 J6 T+ j
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;1 P, E4 R/ q& I: w% S* V% w
& r+ N ]# T* x4 [+ h6 I9 H当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。% H! L. C0 J2 s4 m: u Z. ~
' e% t' u. L0 r; q( b. a- F“穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。: @5 V' K9 h9 H% J8 o* K( B5 e
! R/ H% f& `, d1 x7 o( [, _: V
一般铜线安全电流估算是:1 }; Z3 G6 B' O! H1 B8 H+ s
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。
0 s* x8 j6 Q8 Q0 X) x6 n! t4 C9 L4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。
1 Z1 [$ G; x) I: f1 p6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。. ]6 ? f, P+ ?" n, ^9 q
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。+ Q" D. D0 D# d7 V6 D7 f
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。
) u% c' \$ N5 |( d/ A25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。
; g/ \+ S9 ~7 P; B/ d. D: X* `( u3 H' i( v* J
铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。
# n. W3 N0 O; b3 W* L8 s7 V/ {. R% z- W0 n' e/ c5 q* F
举个栗子, 常规应用场合如下:, y- t% W% o, Y0 [) V
1、1.5mm2---射灯;! ^# |6 Y I* k# V1 |
2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具,电热水器等;
, W- n- F. [9 W. T6 B) B# v
& O! \8 Y4 m3 [. D q( A3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调。空调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW。( }1 ]8 G; V+ E1 z8 I
如果挂机空调为1.5p,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,合计功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的电线也足够,但我们还是建议使用4.0mm2的线。% Q" [# n! G( _
4 l7 E# {% d+ D- w8 i6 t) [2 b另外一条是厨房,满足:照明、油烟机、燃气热水器、消毒柜、冰箱、微波炉同时使用。5 A2 j/ x2 h x2 N. B
如果家里卫生间采用电热水器,也建议卫生间采用单独4.0mm2的电路,可以满足卫生间:电热水器、浴霸、取暖器、照明等同时使用。 |