请问:自控系统调试完成的检验项目有哪些?( f$ C" E) g1 Q9 Z
谢谢。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-9-23 18:25:19 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

请问你指的是调试过程中的检验项目吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2006-9-23 19:32:56 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-9-23 19:48:13 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

1、察看一下设备所需的电源线、液压站试验油、压缩空气是否到位。5 G% d1 z7 q! T: ?, }/ r
2、先不合上电源空气开关(断路器),检测所有电气回路中有无短路。
4 m: ]+ N% {% ?$ M3 d9 k3、合上电源空气开关(断路器),点动按下电动机启动按钮(按一下启动按钮立即按停止按钮),观察电动机的转向是否为正转(电动机的叶片应该顺时针运转)。
0 o" s* H1 m7 |7 |4、按下各个点动按钮,检测所有指示灯、电磁阀是否运行正常。2 P8 d2 B7 g  O" R, k6 c- \( @
5、开始试自动程序!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-10-9 21:03:30 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

补充一下一钫所说的问题:
9 j/ z; d+ Q' U$ L# l3 o& d6.急停,断电及误操作响应  ~2 g- q" _& l
7.停止状态有无漏气漏液,及接地良好?/ ~! Z% D7 J$ N, q
8.延时操作设备响应
. M5 ]( o  [  d% m9.分步动作,观察有无冲突
0 t, }. x# a2 D6 ?( v10.连动设备动作是否正常
4 G+ B( v6 j  S" @11.自动运行烤机及动作CYCLE TIME是否一致
! k. x; y1 e- G! e12.噪音及油雾(使用泵的场合)控制是否到位
. y" f# q% R& a4 h# c( d7 p7 h13.安全设施是否齐备及各指示灯是否正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-12-13 01:40:25 | 只看该作者
参照电气系统调试交接试验项目,电气传动自动化手册有相关论述。