发表于 2007-12-28 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伺服电机带动减速机再带动主轴,每当PLC给伺服驱动器一组脉冲后,主轴转动一周,一旦PLC的一组脉冲输出完毕后,马上又启动脉冲输出指令,再给出一组脉冲,可是,在这前后两组脉冲之间主轴会有很小的停顿,如何可以取消这个停顿?" S2 H1 V) P, T  i* k) K" M) b
注:脉冲输出为加减速脉冲输出。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-12-29 11:25:46 | 只看该作者
小鱼网友好!& D  K9 h8 k5 i7 y; u

6 k* d7 \3 w8 P! O, T+ C% _产生的原因:当第一组脉冲运行时,主轴进入了匀速旋转状态,也就是脉冲/ z3 s7 p. _' e6 M( j2 A
给出的驱动伺服电机绕组的励磁电流,与伺服电机转子磁极的相互作用,达
) x5 h* p8 x. e0 \9 V到了同步。% }" W& I) l5 g8 M* ^2 O$ L6 b
而你在这时,人为的加入了一小段程序,使脉冲间隔在这段产生了一个小延时,2 b; m$ H; T* C' I2 H
造成伺服电机绕组的励磁滞后于伺服电机转子磁极,也就是对伺服电机转子磁极
! g+ {& V! U6 z$ a5 O- [产生了一个向后拉的力,结果就体现了你所遇见的“主轴会有很小的停顿”。
" B; ]5 @# Z( Q: @
5 `1 G' p- F' O3 G# N原因给你说清楚了,因不知道你使用的PLC都具备哪些功能,所以,只好你想办法处理吧。
% _+ g/ Y6 ^% X; G( L
5 m# H0 f9 W; h, _4 Msyw  071229---11.25
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2008-1-1 16:34:15 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,我的第二组脉冲是在第一组脉冲输出完毕后才发出的,也就是一组组的发,但两组之间肯定会有间隔的,哪怕只是个扫描周期,所以想请教解决的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-1-3 05:51:38 | 只看该作者
小鱼网友好!
8 b; V; D2 X% n& P7 I4 A8 H8 y1 e( V. X# d( j" r' v; M
伺服电机(步进电机)内部,是用编码方式进行驱动的。
0 Z  i: T# O+ K$ t" G) \* u( d要想达到你的要求,就必须“实时”清楚的知道,你所用的伺服电机(步进电机)& L7 i4 q: f* [% W) z/ Z
每时每刻所处的角度及所对应的编码,并用编码的方式对伺服电机(步进电机)进行
6 R% R: B5 T& L4 o  G直接驱动。( K) c: B" h5 Q: F
.5 I9 B# n  O& b8 R
市售的伺服电机(步进电机)驱动器,全都是外脉冲控制方式,这种驱动方式要想达
" f4 _. w# }3 F7 U到你所说的目的,只能采取“加延时”碰的方式。
2 g& u5 L' i4 U$ N7 A/ s1 A6 Y: e.
! D' ?$ I. t2 ^$ L5 X7 V正巧,凌晨刚调完几块“‘编码式’双步进电机驱动器”,这种驱动器能很好的解决
4 o0 N1 O! I" F. x4 G6 Y你所遇的问题。" ^1 ^' a( N/ E& F3 r2 d+ F
.
  `5 k* t! U& L" x6 g, e# ~拍个照片给你,以增加感性认识。" J5 i$ r) \4 ?! Z/ m; ]2 _( o

8 g1 t. _5 |, t7 p  W) }2 Usyw  080103---05.50, k) U! z" A; r' v( R: l. n
.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-28 08:43 , Processed in 0.050937 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表