机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3408|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

想通过流量控制阀实现出水温度及流量稳定的功能---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-24 15:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

想通过不同温度水的混合实现温度稳定流量稳定的功能。

# ?# K' n. |& U+ E; [- M, b

详见图及说明。

0 s' A3 y" v& j- @/ p' Z1 ]5 _/ ?

想了解一下温度传感器控制流量控制阀实现的精度是多少/

& i9 b) A5 @' l M

我的精度能实现吗?

3 K7 a* I6 N' `! f4 k% s& ^

 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-10-8 22:51:39 | 只看该作者
这个不是很难的,采用PID就可是实现的。
# G' k, E7 k' ]. Y  }& p' t% i一个做为流量控制器,另外一个做温度器。。。0 M+ K3 v. k6 n, t& }# O9 A
两个阀门自控即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-10-9 15:30:15 | 只看该作者
这个精度主要取决于您的传感器和流量控制阀的精度,在这个精度内应该是没有问题的.
" S- K# X! k; Q6 E9 E* V流量控制阀采用比例控制即可.