本帖最后由 ipqjj 于 2017-2-3 18:18 编辑
+ Z7 X: d* a7 g7 ]7 f7 @% J, u" C: f2 e
压力开关和压力变送器用过很多种,机械的、指针的、数显的都用过,但没用过你这种。( C+ Q# F- h2 I0 r
原理都是一样的,可以SP上限,RP下限配合电路把压力控制在一个范围。9 B) u' g( j. {% k! O" F! b' o
当sp>rp时显示no下方的图样 如图424bar的压力开关 sp=400 rp=380.
& }# L) q" B9 P, K 表显压力 424大于设定的SP压力400,SP接通。 不是SP大于RP
) k6 t% U% w& d/ b C; o5 M 当sp<rp时 显示nc下方的图样 如图83.2bar 的压力开关 sp=85 rp=90 这两个开关都输出正常(灯亮)
0 h* g2 \' L1 O b 表显压力83.2小于设定的SP压力85,SP接通。2 C/ R) k5 G- Z' p, k5 |, V
你这两组压力值范围设这么小是作高低压报警用。8 t" P! e9 ?- M1 s3 ]
其实就是一个常开一个常闭F11-F12压力报警范围2.5--3.3
0 e# U2 n8 Y% t ~* m- H: FF14-F15压力报警范围4.2--4.8
- g8 E! a' o4 s: ^8 c4 f
( |. {0 y, f, K0 n |