原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:2 v. [& ^9 [" Q! o5 X/ G
7 t. [( \/ p) N! k* k. {
# g3 K8 D0 N! k6 H+ Z- |* M1 I
在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:7 |2 ^$ @. b( |) j" X& M
" |6 i, A! O3 t2 u
) A/ t& V7 ~" j/ z) s1 J8 }, E& B
7 G0 ]% w& B5 i6 x
按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:8 D$ a. t1 i+ v5 C' b1 L2 s% D
# |. l: E/ d8 B3 w6 t; p8 p# r% f3 ^0 j# \, K
这是网上下载的说明书一部分,
7 P- C: c6 t8 n
" m9 e% t' K7 J! Q% n) h9 {9 o/ W0 v. U+ e5 f; s
8 w' `5 p+ @2 F6 h# B
模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?# [ m" r9 h B/ d( u* f" R
最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。
3 L* j( C8 t+ L; W 然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK) ]" b0 h; l. e$ l. g0 u( I3 }' S' a
1 A. I! X3 H* q7 A3 i4 C+ B( K6 P& @$ v$ X3 h8 R
3 y7 s: L# }# n m1 D" `3 z3 [, l2 d0 }) e# x1 S1 ? z, Z
7 N/ h/ u, [% M) ?; i) O- i |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|