原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:: i$ J0 g) E! h8 H" h0 t! t
2 Q. S2 D( k2 F# z6 [) W
1 L" n: m! r$ `) q在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:7 N, b! Q8 Z! B( b
, y/ V( Q4 Z ^4 [2 H3 ]
' c: O L3 a1 p) m: x6 Y9 o/ o+ J
. K- H" ^5 B: B; x9 E/ v( t$ i/ C" b& M& a: N3 x- c0 ~
按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:
" c: y' N% W0 \1 ?; I- ?+ B+ i4 t3 T" P J* v
' M; O4 ]1 {" {( V3 m) P' V5 l这是网上下载的说明书一部分,
/ z% q4 d( L: i" J5 ^
3 U" W9 |" S6 ^6 J3 L$ M5 x6 h! Z$ h: ]
! m* q' S: G+ c
' f0 D6 B q+ q& B/ U9 j+ T" a5 u模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?7 G- g( C# T I! T4 T+ g2 s! L
最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。3 x" M& X$ [( `1 y
然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK
]# t: ^ X( d9 a( `% k( g! d2 [) S- H' x/ n
4 _: Q4 K6 t1 d `9 `
1 _9 }2 s) b9 N Y' q5 c& w
. a: y% M" U5 u& H- j+ t# W/ Q# x; p! @/ C. c# x. e2 H2 E
|