对着膨胀螺栓思索了好久,终于有些眉目,先说个前提:
: Z0 @4 ]% r& M \! z% K1 H) q" [3 a 固定板的通孔只能比螺纹略大,不可等同于套筒直径,另外之前有社友说,先给膨胀螺栓预拧紧,使套筒先微微张开,砸入水泥地基上的洞后,再松开,我认为是不可以的。7 [% ~( j% n+ B. k1 T" z
我们拧普通螺栓的时候,需要一个扳手套住螺母,一个扳手拧螺栓头部,这样一对方向相反的扭矩才能使螺栓拧紧。
# ^9 @) M2 |, q 那么膨胀螺栓呢?螺栓锥头处插到地下了,又拧不到,我觉得螺栓是靠与套筒的摩擦力,而套筒是先靠与固定板的摩擦力产生预涨紧,再靠与水泥地基孔壁的摩擦力。所有三点:$ b W! Z; S2 W1 K2 g! b. k5 v# F
一.固定板要将螺栓拧紧时的轴向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。
; c% [+ v8 d* P4 {# N4 ] 二 .当套筒顶住固定板时,所产生的摩擦力,足够使套筒胀大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒与 孔壁产生摩擦力。/ P1 B' j* C3 x0 S' @- G, o! N/ v
三.螺栓拧紧产生的径向分力要尽量比轴向分力大,即螺栓锥头的锥度。
& c6 y# R1 e* N9 O" O* z8 _ 2 I) v( A" }; j
* U5 o3 O0 J# w) ?' Z) S: t
如下是将买到的两种膨胀螺栓,不在固定件(图中大圆套)以上位置施加力,然后手拧至打滑的结果,小的是M12,大的是M16,分同一批购买:9 t" \! j( x" n$ @) j# [
+ X8 o9 Y; T+ P6 F% s; p' W; L O$ N8 H
7 f p8 a; n2 c- w; P5 p图中可以看出,M16的膨胀螺栓的套筒从外径20,涨到外径21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨胀螺栓,仅从外径16,胀到外径16.7,如此说明,若是地基上打了17的孔,那么就成“无尽的打滑”了,而机械手册中讲述膨胀螺栓并没有提及螺栓锥头处的锥度、套筒开口处的柔度,仅仅只单方面提供了钻孔直径、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了
# i `6 m# w6 m& b U( T+ @8 A8 M8 s6 |7 d! n5 m% j
. m1 w8 M3 ]: T$ N; P# G) m. D
: W* g0 ]' {2 t' K, r" a# o
+ c1 L$ T) [/ i" e
另外我觉得有个偷懒的办法就是,把水泥地基的孔,打的和套筒外径一样或略小,然后将套筒与螺栓砸进去(砸套筒时,需在上面再放一个钢管,才能将套筒砸到位),这样套筒就不需要再考虑预涨紧了,直接放上固定件就可以锁紧。