MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。4 d) \; l7 o/ f
( h" Z; e" ?" Q E5 d+ J. S5 ? 1、系统的硬件设计
; U) j6 L+ }( n. \+ E: N* V- J4 `- l. z$ U
任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分 是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点 (KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬 件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控 制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲 击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。" t5 K& L4 c) ^8 P& d0 f
4 o( U' Y( H4 U$ s: D 7 u3 L# e: h9 h, a; a
图1 PLC外部接线图
$ V1 c8 l( ^% X3 d1 l. |' ~1 e5 J2 H3 u' X% z3 V
2、软件设计# i& D$ [3 x, p, m' ~( t* \
/ P8 L* c- W8 H& K& k) B
(1) 程序结构
6 T5 K0 u% B5 q- [# L0 b3 x S" J n2 S( b5 r5 q$ Q3 {7 }4 a
原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由万能转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。
1 F& L/ b) N3 Y+ J5 j1 K; P/ i! |1 K& s! d
表1 开关方式状态* {/ \4 P" a: N# @$ Y$ |: ^1 o4 W9 T( u
9 ^: S: J1 K1 w0 n2 h4 ?- n+ R, f
1 \ B1 z, Y- ~1 V$ U' P2 I4 { 表1中"0"表示断开,"1"表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。
1 B u' S0 C" P3 K6 N% K$ m$ x- ~' ]$ w5 }
/ }0 z: l0 }/ F5 Q图2 工作方式梯形图
+ v6 a+ s' v/ j5 H d7 Y1 E+ C5 N+ u6 \2 V- T8 |
" ^% P+ E7 n4 ?" A$ `+ `
图3 程序结构图
, ?1 ^' q9 \1 B# d3 t0 k9 D/ L2 K5 L( R! v% J1 w
(2) 矩阵电路的编程处理
& q% R9 o; \4 r9 l: V
( s6 O& p# m1 ^4 ~$ C; M+ M. R: v: S
图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图
1 W( S2 a/ a8 E& F3 v+ }4 S
/ r) o% n' [7 y' O$ C( f7 ?; h: S 矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下: / v$ s, Y- B. V; j% `, b; Q
# [$ f0 C1 J) o. o& `2 t9 F a. SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。 7 s) G# R; v+ _4 N# y
b. SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。
/ a# R* E4 E+ h* G c. SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。5 E1 d: j( Y* a, ]
9 X& U/ a5 }# R% X0 m3 ~: s: Z
根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置 位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。
2 K3 Y }7 k/ d9 \: e! B
; l! J9 i5 e1 Z0 ? Y- m% N: N' l表2 顺序逻辑控制: ~% a' C9 D/ {, d) C; Y$ m! E
" d) g P* i3 a4 L) t4 K/ V2 ~
" g$ N ]: n2 v q, w% A% z ^
(3) 编程调试
! n% Y# r) V" y. X! ^; O- n. {# c J7 ^0 j7 V& U
由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺 序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负 端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变 化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。 4 K1 X& W# @$ f9 G% n& `) v
0 `; s/ Z$ x+ Y! J/ g& f
7 Q L1 x2 t' E6 y9 z) X
图5 输出部分梯形图
- y: k) f$ h3 o- g; a A
' N" X" n/ M* y 3、结束语: b0 S) h5 R$ `. {8 G `& \: B: t6 y
! x8 Q/ o7 H$ e% X
用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机 床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使 电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。 |