机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3331|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

黄铜板H68与铜板T2有什么区别?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-12 22:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里要做一个机柜,图纸中要求有一块铜板作为接地用(不是和地面接触),材料给的是黄铜H68,规格300*30*5mm,数量就1件,市场上无法单独买这么一小块料,而我库房有T2Y的紫铜板,问一下社友可否用紫铜板代替黄铜板H68,两者材料作为接地用有什么区别?
; j1 V/ S1 ?' ^
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-11-12 23:27:04 | 只看该作者
可以直接用吧,做地线考虑的应该是电阻率
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-11-13 08:26:22 | 只看该作者
T2的导电性好  黄铜是铜锌合金
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-11-13 08:41:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:13:37 来自手机 | 只看该作者
の小南灬 发表于 2014-11-13 08:41
: y* Z+ b4 E$ s: `纯铜板贵
0 v4 n+ Z8 v: B& w
只是价格区别吗,作为接地用,一楼说的电阻率应该是主要需要考虑的。另外正好库存有T2铜板,所以这么一小块料价格问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-13 09:43:04 | 只看该作者
ray1221 发表于 2014-11-13 09:13
! P0 M6 H+ U7 e9 q* R0 T; |只是价格区别吗,作为接地用,一楼说的电阻率应该是主要需要考虑的。另外正好库存有T2铜板,所以这么一小 ...
& c% d, A) v& y
H68适用冷冲件和深冲件,T2一般是制造电线、电缆、导电螺钉、雷管、化工用蒸发器、垫圈、铆钉、管嘴等。通过查询资料,综合考虑,完全可以替代H68,谢谢。
( J+ e6 r) t3 @+ E2 w5 A* G9 t
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-11-13 11:13:31 | 只看该作者
据我的知识可以提供:: l9 Y0 Z' b0 x
    机柜接地排
- o, f- [5 |( \* S. s   1.根据系统的额定电流、动稳定电流和热稳定电流来校验' c0 l5 D5 [' F' V* ~
   2.根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-11-13 11:59:28 | 只看该作者
T2当然好,做铜排用的,价格贵,估计原设计是考虑价格因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 17:43 , Processed in 0.051220 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表