机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4025|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

8路接近开关和电磁铁这么接行吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-23 16:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8路接近开关和电磁铁,接近开关常闭,电磁铁常吸。目标经过时,依次感应接近开关,把相应电磁铁断开。
- k, d9 [' E  _& O1 T, J* R9 n 接近开关如下:
! B  V+ o8 i  I4 L1 m3 m
3 ?1 O' c/ u7 l; T* P- \
  g6 A1 ~5 D. k$ m' V( f7 K+ w, m  c
, x8 `( a- n/ }! G0 X& U7 L5 z/ A- W- J7 P; F/ i5 |

% W3 T7 k" K- P* Z$ H7 v& h+ I3 W; g( j# k
电磁铁见上图,选24V的。
2 O1 n' P' R+ c* U7 |把电磁铁作为负载,两根线直接接入接近开关。然后8路并联,接24V直流电源,保证电源功率大于32W(4Wx8)即可。: A4 A5 g  @! Q4 Q- k! [9 s
行吗?: t0 }5 E' Y0 J6 S
十分感谢!
( O: G8 p  p% x% ?/ M

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-9-23 16:47:50 | 只看该作者
接近开关不能直接控制 电磁铁嘚
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-9-23 16:55:46 | 只看该作者
开关会烧掉,300mA不行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2014-9-23 18:05:30 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2014-9-23 16:55
5 i/ l# A. x( R( k开关会烧掉,300mA不行的。
6 S. ^8 C7 ?2 |: m. K- n
电磁铁选24V,电流为160mA,为什么还会烧呢?
7 H* @3 u; u8 Q- k" e, v" x! W# g

点评

谢螺旋线兄!学习了!  发表于 2014-9-24 08:16
160mA是稳态电流,启动电流是3倍左右。  发表于 2014-9-24 08:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:10:32 | 只看该作者
本帖最后由 andyany 于 2014-9-23 20:13 编辑 4 [; \  k5 d) Y6 a; h( e; @! S
祥云飞鱼 发表于 2014-9-23 16:47 , F( e' D  H: c# j
接近开关不能直接控制 电磁铁嘚

  n: I1 W. R4 H1 z- |2 d这样行吗?如下——, Y1 H  l4 m) a. `1 r
接近开关选常开型,12V供电。负载选5000欧,保证负载电流小于300mA。- ]& Q% c' E9 D# V9 o9 ]
接近开关常开时,BK端为12V;三极管断开,继电器1和2接通,电磁铁得电,常吸。
- ?! V- ^, e8 S接近开关检测到目标时,BK端为0V。三极管导通。电磁铁失电断开。
4 t" t6 ~$ f7 D% X/ }/ f" p" X6 x对吗?: R5 E( R5 b8 A6 E0 l4 I& r
谢谢!# c# w; ]5 d4 f5 o

( t! W/ c' o7 [) J# S* `  P# |/ h2 W
. W. }3 T5 C5 }+ Y
* K) a+ s6 o! ~; B8 z; v7 G
8 p% H2 Q3 K9 l# ~  N; r% P
3 S% W  {6 g2 g. L, P6 K7 i: ^; N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

都继电器了,三极管 就不要, 单纯走 24V直流 接近接 ,开关控制继电器吸和 控制电磁铁吸  发表于 2014-9-23 20:52
电磁铁和接近开关 24V直流供电 把接近开关接到 到继电器触点当开关用 完全可以满足你的要求  发表于 2014-9-23 20:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:18:56 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2014-9-23 16:55 7 R$ [" q6 d  @
开关会烧掉,300mA不行的。

5 M) `) s/ X+ n  C
' @8 G, e( ?; L4 p+ F7 q你在5楼点评的意思是这样吗?* M; D' |& Q/ @
选24V的理由是什么?
1 Y( O  c, |2 J; ^1 N/ X8 M另外,这个二极管还需要吗?, Z1 |6 S: F* G. p8 a% F
十分感谢!
# T- R! O( w, m7 H+ t! u8 u
9 U6 g5 [) Q% W. f6 c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

想复杂了,直接买大电流的接近开关  发表于 2014-9-24 08:54
如果想省事,那就用标准的中间继电器转一下。三种元件都是24V,那就用24V。续流二极管不能省,选带续流二极管的中间继电器就可以了。如果自己做电路板,那可以参考下固态中间继电器的电路,自己做块板就可以了。  发表于 2014-9-24 08:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:09:03 | 只看该作者
andyany 发表于 2014-9-23 18:05 3 r% N9 Z( O0 J0 i# ]9 m
电磁铁选24V,电流为160mA,为什么还会烧呢?

$ J# ?5 |) Q, A1 n9 }2 d! b9 @十分感谢!, O$ l( C+ A# |: N& I: m9 L+ d
我不敢整太复杂了,理解能力有限。接近开关、继电器、电磁铁这些都是第一次弄。* B, `7 `. {3 ^: s+ B: E
我感觉5楼的原理图是可行的。那么我想把R1、三极管、蓄流二极管以及继电器这块弄好就可以了。其他就不改了。* Q1 O) k# ]3 x# A$ E
24V可以减小电磁铁的电流,所以12V就不考虑了。
1 g- m( \2 E. G% o9 P2 n- l我看到继电器有5V、9V、12V、24V这几种。24V肯定不行了。那么5V的行吗? 1 K5 R& K/ _- n) s7 O3 t. _) |
三极管电路还有一点点基础,所以我想把继电器选好,把R1设计好就行了。
# [6 y4 K! l) @& k. C/ T再次感谢!  o% G: P' }6 V0 y
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:44:24 | 只看该作者
本帖最后由 andyany 于 2014-9-24 10:45 编辑
* |+ ]+ w0 T2 D5 [8 x! K* _9 b  D, T8 ]5 \, Y

7 v- T1 d( e2 f% K/ `4 B9012过流可达500mA,是24V电磁铁的稳态电流160mA的3倍还多点。因此想改成上面的电路。3 c7 I0 v" `7 d
问题是,9012饱和导通时压降为0.2V,这样电磁铁上的电压为23.8V。不知行吗?
  _  E7 ~5 W9 h& L如果不行,我想改成下图:  p! y8 h+ L6 U
3 J5 i- A- A% v' t2 m6 n$ f9 q
有问题吗?
1 v+ I0 u2 \' A. ^$ v  s感谢!
$ w# f; g( ^" d9 p/ _" E! k/ n! m& }& ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-9-24 14:30:37 | 只看该作者
电磁铁必须加续流二极管!!!9012太小,建议选1A以上的开关管!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:25:28 | 只看该作者
leechonghua 发表于 2014-9-24 14:30
2 z0 U: H+ _, S电磁铁必须加续流二极管!!!9012太小,建议选1A以上的开关管!!!
! j$ J( k, o4 c
谢谢!!!+ U7 R0 Q  {1 Z
我看到天猫上有卖继电器模块的——
, ~5 X1 l, k! ~+ lhttp://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4011-7965582447.256.MNYD4v&id=39480618661&rn=b4f292d8e9e5f87e0c011f0ef7b50edd
! n0 H& S, V+ Q; S# A9 b, H9 k! v% H想买来试试。您看靠谱吗?