数字电压表中并无电压线圈,而是首先对被量电压进行采样和模/数转换。在测量变频器的输出电压时,将存在两个问题:fficeffice" />

+ D( d- b1 J( D4 K* a

1  变频器的输出电压是经SPWM调制过的系列脉冲波,电压的平均值是通过改变脉冲间占空比来进行调节的。这一点,数字电压表将无法接受,它所采样的将是系列脉冲的峰值,而这些值是不变的,都等于变频器的直流电压,所以,数字电压表不可能准确地测出SPWM调制后的平均电压。

3 X" b7 B5 |8 n% u& p7 X' U- ~

2  普通的数字电压表是用来测量工频电压的,所选用的采用元件和模/数转换元件的工作频率是较低的,而SPWM的调制频率为1.515kHz,这将导致采样和模/数转换工作的紊乱,所以,就连测得的峰值也往往是不准确的。

5 f" w, O, w. o4 ]7 N) r

 

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-11-12 19:02:04 | 只看该作者

Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因

学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-11-15 10:48:54 | 只看该作者

Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因

谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-11-23 16:57:21 | 只看该作者

Re: 测量变频器输出电压不能使用数字式仪表的原因

楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-17 20:01:32 | 只看该作者
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-17 22:03:51 | 只看该作者
hexiaofengxia 发表于 2006-11-23 16:57
: r8 M3 @- w, U+ I6 M楼主,指针表的读数正确吗?精度是多少?
& w& a6 A3 n9 k1 e& l8 X
指针式的电压表测量频率范围:0Hz-10M。可以真正进行有效值测量。
' l5 T$ k) {4 H& ~  r参见:
$ Z( o& e, E2 ], \9 o( N5 s4 P; shttp://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8  u1 H( B( Z$ o, \1 y8 D' l( c
电压表-性能特点
: X& @1 |! K0 W' I
2 `- J% h/ e9 X
) d: `6 B& U8 p+ ^* K$ \
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-6-9 15:37:41 | 只看该作者
变频器输出的是方波
回复 支持 反对