这个问题不知道是归于电气还是液压,请相应的管理人员移到相应的版块,谢谢 公司液压冲压机出现了问题,我初步看了一下。大神不要说打电话咨询厂家,能咨询厂家就直接要他们售后了。
2 M7 _. F3 b7 O; h0 Z 发现的问题是:1,光栅尺(电子尺)出现两种现象,垂直安放,形成250,显示数字时,在0~70之间时,光栅尺和液压系统可以有效配合,使冲压设备停止在对应的位置,但是数据显示,数字会随时间的变化而增加,但是光栅尺位移不动。即冲压设备可以定位。
4 |; f+ \/ X6 G6 r. ?( K- k 2,如果设置定位,光栅尺数字超过70之后,冲压设备无法定位,冲压头会缓慢下降,光栅尺读数也随之增加。
' }$ [/ e; H8 ~+ |5 [9 F, a 3,液压系统,我看了一下,电磁阀都能工作,不能定位时,只要按动作键,相应动作也会动。系统自带的监测元件,只有无法定位时,光栅尺无法触及一个触发灯(应该是让电池阀停止工作的指示),或者触发了,但随着光栅尺的数字变化自动关闭了。2 k: V- F9 h% {# f& O( J! D
对于这种情况,1,光栅尺的读数头有问题?换?
# |- Q/ w9 l ], w! K 2,电池阀在闭合时,不能有效的立即闭合(关键是上半部分能定位,下半部分就不能定位)。拆电池阀换阀芯或者弹簧?
( ?$ q) U9 Z( s0 ^6 E3 i+ @" h/ k* F
|
|