机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5799|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

如果数控车床回零点方式无效 , 如何修改软限位?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-18 10:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   看了好多东西说 机床软限位是在机床原点的基础上确定的  。 现在公司有几台数控车 回零方式无效 ,经常软限位报警  。: \& w3 n1 `# V9 H9 o- x
软限位已经修改到极限 。
! j; a( d$ R  q# e
% r# f  o0 b2 K' m- G0 S( y3 x4 ?请教,谢谢。
8 D0 \, D  q1 f0 u* K9 t
- J: U+ y" |9 m& W0 d1 _: b& I  a( J- _6 ~' L+ S
      2 N& G% g" s- D* y0 T
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-12-18 12:43:36 | 只看该作者
广数吗?修改172参数后归零
0 J1 \: r- ^* _8 }
! s* W. _2 n& a7 N! M1 `然后把172参数改回来
. e( d* u0 `9 ?0 H( O3 o8 P& b" g6 V9 L+ i4 T* m
done
4 t) P1 e6 C0 w! Q
! X6 D, S+ T& Q9 [0 w( m5 k
. i8 t3 X6 r7 F7 N; O7 o/ i, O
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-12-18 13:32:00 来自手机 | 只看该作者
yestwp 发表于 2013-12-18 12:431 Y9 X9 a, i" U1 z1 ]7 J' @$ ^& ?
广数吗?修改172参数后归零
7 @/ S  l. Q; Q; V# {
9 |  V' G7 ?/ Y) ?; K然后把172参数改回来
  Q) a3 ?% x4 n2 f  g. w0 ?' J: V

. A7 {1 O/ |. I: |+ ]是的,广数     车床没有硬限位和回零开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-12-18 15:02:36 | 只看该作者
379116911 发表于 2013-12-18 13:32 3 J" X" z5 E, T( j# I9 o
是的,广数     车床没有硬限位和回零开关

8 C/ r2 c" _' j" `( z2 E3 T* |5 P% x有零点感应器就行了
2 Q- f0 j$ h7 G7 r" }8 f: p3 k7 C' `, x/ f6 h/ w' g
一般广数系统都会有的
: e. z. ]$ r  O- \: n
) r7 @$ h& F1 l- M172是屏蔽软限位的,归零后再设置回来就好了
4 Y/ X& ]0 W& P, P- p# m
3 F% y. ~2 Q3 a/ }# c8 z4 P硬要用的话,不归零也可以,把软限位数值提高就行了,在参数里面设置
0 b4 G  c6 c4 T: y7 O; V( m' e$ C/ `6 b+ c0 ]& Z
一个一个找,很快的,就那么几十个参数6 t* K! I0 a6 G8 c' V( A
! q) H5 M  v6 [. [1 C9 A1 _
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-12-18 15:33:34 | 只看该作者
没有回零开关这种情况貌似不能回零   当然也不需要回零   回零轻者报警  重者直接呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-26 09:27 , Processed in 0.057596 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表