楼板上安装设备,如何计算脚板面积?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-21 16:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2013-12-21 16:44 编辑
, x9 [2 i+ r8 W* G: w5 N3 W
3 `9 Y+ p0 P+ I5 ]7 r5 W- h6 w新厂房,二楼上安装设备,建筑设计给的是600kg/平方。
8 ?* S9 N7 K, J3 N( g1 J' I4 R% E# f' n/ d$ I+ u6 _, b
设备安装在一个钢结构平台上,平台重量53t,42根支腿,平台刚性较好,很牢固,大致均匀分布在800平方楼面上,中间有些厂房立柱。
& _' y! {) N. }1 U" t: B" P# X7 ?; z  N( U6 [% N9 E
设备重约20多吨,散放在几个位置。
# j. n# B; a/ [9 f9 R" C5 b( A" Y" k& W& ^) c; _' u
按原图纸支腿脚板只有300mmx200mm,总共才2.7平方。; [' _4 N3 _. Z) J- p- Z

, _' b; n8 y% H% F. K为了漂亮,我把它加大了点,350x250.
+ p  i& R, |6 }
$ ^3 L5 V- l& M7 D4 F4 I但对建筑受力我不知道如何计算,如果按600kg/m压强算,只计算静载荷,脚板总面积要121平方,每个脚板都要2.8平方,明显不对。
) K& Y% w% R/ y) C* e+ S. i; j& O* g# O, M
这种情况应该怎么样计算呢?
" c/ I( l7 q- m  Y
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-12-21 16:55:23 | 只看该作者
地脚300*200够了,关键点是你在二楼楼板受得了么,下面的立柱支撑怎么分布,600kg/㎡压应力?

点评

找出楼板的支撑点,楼板截面惯性矩算出,把楼板看成梁,算最大弯曲应力,查下混凝土强度等级弯曲抗压,抗拉强度,算下安全系数,做模型有限元模拟对比下,呵呵,就只能到这里的  发表于 2013-12-23 09:53
300x200相对较小,看起也不协调,容易把地板弄伤。  发表于 2013-12-21 17:03
关键就是如何计算楼板受力  发表于 2013-12-21 17:00
大致平均分布。不晓得是压应力还是啥子力,反正他们就这样说的  发表于 2013-12-21 17:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-12-21 18:08:03 | 只看该作者
这个不能瞎弄,必须准确计算了,见过那些塌楼的了?就是胡乱估计,估计哪里有准,
9 h5 Q4 W/ k8 A) ?
# |8 @9 e8 c. ?+ N- V: o- a我是去找这个建筑的图纸,自己计算结构强度,谁都不用,人家要是算错了怎么玩,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-12-21 21:01:03 | 只看该作者
20多吨的设备做个53吨的平台?一楼这么做还可以理解,二楼的话为什么要这么设计?