机械必威体育网址

标题: 复位无法回到起点,程序出问题了 [打印本页]

作者: YYchenyong9fu07    时间: 2013-11-27 19:19
标题: 复位无法回到起点,程序出问题了
近来做的一台设备,松下PLC 松下伺服 加威纶通显示屏,调试的时候发现,只要按了急停,然后松开急停,复位无法回到起点位置,总是在±0.2徘徊,所有每次按了急停都要调机。4 ?, y8 K" W1 W6 V$ |

作者: fmdd    时间: 2013-11-27 20:37
这个多半是线路信号干扰,在回路中串电阻和并电容
作者: ws456456    时间: 2013-11-27 20:40
我只知道按了急停就得重新对刀,是广数的
作者: 静初    时间: 2013-11-27 20:58
+ — 0.2 电机有多少转角
作者: YYchenyong9fu07    时间: 2013-11-27 21:55
但是,调试好位置后可以走的很准确,4个丝内,机台连开几天都没问题,只要不按急停。
作者: fmdd    时间: 2013-11-30 10:54
YYchenyong9fu07 发表于 2013-11-27 21:55 6 X3 S6 k1 e. i* D5 L. j
但是,调试好位置后可以走的很准确,4个丝内,机台连开几天都没问题,只要不按急停。
6 I# g" ?$ l4 U+ p  B
急停开关按下设备很多部分会切断供电,在起动和关闭的时候线路会有电涌冲击,你需要抑制这种冲击' x( U+ Z$ v! u* W4 f( @

作者: YYchenyong9fu07    时间: 2013-11-30 22:21
常用的办法有哪些啊
作者: kangbaggio    时间: 2013-12-10 16:39
可以尝试将电机恢复出厂设置