9#
楼主 |
发表于 2012-6-18 23:16:06
|
只看该作者
04102 发表于 2012-6-18 19:29 ' _! `* G N" \" A3 X+ `* }6 C
又重新看了一下楼主的要求,图中错误的话是没什么,RUN指示灯的设置上觉得稍微有点不妥,个人比较倾向于用一 ...
# ?; B% a) M9 Z) t' b# E- z( c04102 网友 你好!6 D4 w* e j- C. l* g" C* B2 |- [
谢谢你帮忙查看并分析。请问整块板这样设计合理吗?会不会有浪费或者运行不稳定的现象。
0 i% Q* U! @$ Y8 U% V- r( D# r9 ?" `# B/ W6 [' z6 f/ Y4 r$ T+ e/ n
4 R" i, N1 w9 V4 W& Z 我的逻辑要求:1. 只有KA1工作了,其余的继电器才能工作。, `! ~: |8 R0 @+ J5 t, v% e: I
2. KA2和KA3互锁。假设KA2工作停止,然后要KA3工作。那么KA3需在KA2停止工作后 ,计时5S后工作。(也就是KA2和KA3工作切换需要经过5S延时,从停止状态开始工作则不延时)。
$ a4 r5 d; P6 u 3. KA2或KA3工作后延时5S KA4工作。
3 u4 D$ {& J& g; b m( I4 p7 s
6 _) [% ~. ^2 b3 y' ~! P 这个电路图实现这些功能有问题吗?图中预留的一路SPI接口有什么用处?是编程用吗
3 V$ i2 C9 [0 P& e! n" B* s) ~6 \/ {) H) l7 l9 V4 J9 G
谢谢!/ T4 C) q% B7 z6 v) ], h0 `+ T8 u
1 p! Q! T+ Q$ g$ W8 }
6 e& p9 C- U) t: t: A |
|