15号,深圳长虹大厦1号电梯中层开门,没关门的前提下又上行,急速下行,一名女实习护士被夹头部死亡。而12号,电梯刚做过维护。
电梯型号:
1992年出厂、1994年登记使用,SP-VF型号的三菱
一、网友还原的过程:
1.电梯停在了2-3层的夹层(平层没有实现,停了);
2.电梯门打开(没有平层怎么开门了?);
3.电梯门只开了一半又迅速关闭,夹住了乘客(程序怎么回事?);
4.门没有关紧就上升了,事故发生!至3楼平层!
5.电梯迅速回到-1层,停下,开门(估计是到最底下做零位校准),致死乘客倒下。。
二、设备砖家:
电梯制动器制动臂上销轴使用了不当的润滑油进行润滑,这些润滑油容易进入制动鼓及制动闸瓦之间。液态的润滑油容易向下流进电梯的“刹车片”里,导致其制动力下降,一旦电梯满载或超载,就会出现“溜车”现象。而按照正常操作,维修工应该使用固态润滑脂。
请问出事后电梯还能上行,回落是零位校准,跟溜车到底有什么关系?!
三、电气砖家:
错的位置开门,程序会停止电梯;三菱用的还是老的PLC或16位机,程序可能改过,导致不到平层就开门;另外不关门也应该停在原位;也可能是接触器不灵、配重小了;也可能寿命到了
我希望您懂专业的赶快查出真正原因来!别这也可能那也可能的!我们真的经不起这么多可能!!
四、不知道什么砖家:
"我们要对电梯存有敬畏之心。"
"女孩犯了两个致命错误"...
我们以后上电梯之前是不是还要拜一拜关二爷啊
我平时性格很好的,这次真的没法不生气,唉...
|
|