发表于 2013-5-24 23:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小弟平时做工控,经常碰到指示灯虚亮问题,当初也没在意,这次使用一施耐德AC24V中间继电器,做一个自锁回路,结果出问题了。按下启动后,线圈吸合,按下停止后,线圈复位。一切正常,但是指示灯虚亮,线圈电压测下来有10V左右,常开触点处于导通状态,也就是说在断电的情况下,常开触点还是吸合的,于是百度了一下.有人给出以下说法:  `3 M8 M" @" B
6 `% d# @: v) P  u8 g
对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导线线间电容,就可以使信号灯点亮(微亮)。4 n1 _  O0 \5 A. L% N! L- L1 M
此问题,对于信号灯,问题还不大,只要值班人员能分清是虚亮,还是全亮就行了。但线间电容,有时会引出大问题,如果在控制系统,有时会引起继电器的误动作,不该吸上的吸上了,该释放的不释放。可能会引起严重后果。解决此类问题的途径:
. g# I- |3 g) W; ^, X1.要根据原理图,安装图综合治理。
, `+ P3 U; F/ T% n  W: l1 i2.在负载端加电容,或分流电阻。
) e9 d; F/ B& p: a1 s" m6 _3.必要时,改为直流控制系统。& u  w3 s% w6 l. Y

  [4 _' ?' W: m5 p1 h* C/ Q现在小弟想问的是 ,加电容或电阻 这值该如何去计算?先谢谢各位大侠了
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-5-25 08:02:38 | 只看该作者
你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功率。

点评

或者反串一个二极管也行,直接把击穿电压以内的电压截住就完了。  发表于 2013-5-25 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-5-26 07:32:55 | 只看该作者
zerowing 发表于 2013-5-25 08:02
) w/ e% s3 P& ?. I5 M2 z9 O( U! v你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功 ...

! b; M9 ]  p6 Q3 [4 H- D  L, a' e+ n! E谢谢回复 目前是改用直流电 然后解决了问题