PLC的RUN灯不亮---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-3 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-5-3 17:08:07 | 只看该作者

PLC的RUN灯不亮

引用:PLC的RUN灯不亮! q0 g3 X- P+ D2 d9 C8 i7 c
在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?% S  f( y. V6 O9 c5 h, v

6 v4 Q/ h- U/ d2 e0 i1.现在是程序出错的提示,
# V+ y9 P: E2 {2.请检查电池状况,很多时侯是电池性能不好后,又没有去及时更换,导置程序出错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-5-3 18:35:09 | 只看该作者
2楼的朋友说的不错,还有可能是有的IO损坏,断电复位看看,我感觉程序错误的可能最大!用软件读取程序看看,在软件中能够看看是什么故障代码!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-5-4 08:22:00 | 只看该作者
原因很多,根据你的plc不同故障代码也是不一样的,参考一下你的plc说明书中关于故障报警这一个章节。可能出现的问题:plc24V输出短路、程序错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2008-5-5 17:56:53 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

多谢指教!7 w4 V3 D  r- m6 L  L! J. q$ l1 G/ H
1、使用电脑将PLC的程序下载后,出现一堆乱码。强制清除PLC内程序后,  
( p& J5 Y- b1 M1 y* M( r# A4 M    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错  S/ x6 f$ c  Q. u/ a. C' Q$ S, ?
2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能
2 h3 ^/ {% c: q& `9 ~' I1 A    记忆PLC的程序,需要更换电池。4 q% i8 F( g' u0 b9 d/ y
盼回复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-5-5 22:48:40 | 只看该作者
引用:多谢指教!. g0 ?5 S3 j# ]7 w0 [" Z& n( J& v7 F
1、使用电脑将PLC的程序下载后,出现一堆乱码。强制清除PLC内程序后,  
) t* k/ V& V3 j3 {# m2 G    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错9 B' b, T+ i+ ^' d4 Y& y
2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能 6 G: M0 O& O6 e' T1 H+ v* [
    记忆PLC的程序,需要更换电池。/ N: Y4 q+ D% e
盼回复!
3 I; y. \( P8 u- H
8 I3 n1 V5 {* \. |9 l你讲的很清楚了,电池性能下降,不能记忆PLC的程序,需要更换电池。那你还不换电池,赶快换电池,要看仔细型号,电压等,原装价格大约定160元左右