买了一批安全阀,连接设备作为泄压使用,结果在整机试压过程中出现安全阀漏水现象,问:这是正常现象,还是质量问题?注:安全阀公称压力2.5MPa,系统打压不足0.5MPa就开始漏水!我说是安全阀密封质量问题,而厂家坚持说质量没问题!: {( o  G2 J6 \" ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-1-8 14:46:02 | 只看该作者
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-1-8 14:54:39 | 只看该作者
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46 3 Q2 u' L; H! m2 d/ F5 }
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
. l  u1 c' x9 g) [5 T  K
调的再低也不会漏外面来吧,呵呵/ O) `( s4 M/ A
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:05:38 | 只看该作者
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46 ) j2 a2 d0 u9 c- W
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
0 C; D0 m, ^" F& M
整定压力0.35MPa    公称压力2.5MPa  外面漏水与他无关吧?
5 P4 a) b( G5 C( q) O
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-8 16:20:56 | 只看该作者
请问漏水的部位在哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:24:25 | 只看该作者
千里马好 发表于 2015-1-8 16:20 2 @0 x* g4 m4 q* \) g" a
请问漏水的部位在哪里

. i  u! V& g1 l9 m0 x6 n就是安全阀上端开口漏弹簧位置
0 W" j. j# Q9 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-11 11:56:11 | 只看该作者
楼主排气管和什么管道相连?4 w3 ]) [  K/ h. f+ w: x% J  P
以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出现漏水的情况,接连换了两三个新的安全阀都是这样的情况,后来查阅资料,这种属于除氧器排气带水现象。除氧器和楼主的设备有很大差别,建议楼主检查一下排气管道,如果不是排气管道的原因,可将安全阀解体检查一下,这种情况可能是密封面夹杂异物导致
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:45:29 | 只看该作者
大鹏展翅520 发表于 2015-1-11 11:56
1 `! ?# O  I# v5 m楼主排气管和什么管道相连?( ^+ F& B' L5 a
以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出 ...
! j+ z( e- Z' Y4 d: u$ U
检查了  属于密封问题