请教HYDAC压力继电器EDS344的设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-3 22:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
本人现在调试的设备用了一个HYDAC的压力继电器,型号是EDS344-2-400-Y00的,现在测得压力是正确的,但是设置报警点后,怎么也不发送报警点,咨询代理商后,让自己设置程序,但是按照说明书,怎么也设置不了,请教各位高人,能否指点一下。谢谢。
9 F1 w1 E+ g$ o3 {# q' r ^
2#
发表于 2012-12-4 11:57:33 | 只看该作者
极粘合接头、400bar压力、2路开关输出的改型贺德克压力继电器,
1 [/ L, |1 w* K5 p" a- H5 @

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
3#
发表于 2012-12-4 17:48:20 | 只看该作者
压力到设定值时,SP1或SP2灯会亮,你先量压力到了没有,再看灯亮不亮,最后检查接线对不对。' U' b; ~; ]/ C& {2 ^. `1 E

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
4#
楼主 | 发表于 2012-12-4 20:21:33 | 只看该作者
谢谢,压力设定的没有问题。检测也没有问题。
5#
楼主 | 发表于 2012-12-4 20:37:31 | 只看该作者
中文版的说明书。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
6#
发表于 2012-12-5 16:24:11 | 只看该作者
到压力后SP1、Sp2灯亮不亮?或者压力低时灯亮不亮?亮了就有信号发出,不亮就查设定。
7#
发表于 2012-12-5 18:56:59 | 只看该作者
SP1,SP2,各个后面有一个压力延迟,Y1,Y2,把这个值调为5,再试一下!
8#
发表于 2012-12-5 18:59:00 | 只看该作者
这个有两个模式,根据接线2可以用模拟量输出也可以用压力点输出,说明书有连线方法!
9#
楼主 | 发表于 2012-12-11 11:55:41 | 只看该作者
谢谢给位的指点,问题已经得到解决了。