机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5899|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

一块电度表,二组互感器的接法,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-14 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。
8 O6 A+ g/ q. m$ i8 V3 H: ?7 n% y% w7 {+ H+ }4 f
现请教大家:
3 {/ R& I8 J! N) y
7 W& c$ B" G' }- V( \3 K3 y0 m    1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
4 k; `& T6 ?4 C8 S$ H" M# M    2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?
) k# f& E4 }0 r/ Y! F    3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?" s$ ^, i% U9 \+ |
    4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?3 W% N! R4 q7 T1 V+ ?
    5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
' m( \2 y& }$ m" O! G* i  D" d
7 X( n' @& @! t
4 Q! I3 d  @' L! v3 P, y5 \7 ^0 M变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。2 f. V: n+ r( ~3 _
4 g2 L! O2 u) B& U; `7 }4 l4 F' d
请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?% t4 b- E+ ?% _/ v

8 M, J5 j; i) k8 B- g9 V7 a2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?
8 v7 O1 a/ B8 X  L
( P9 g# i4 C  o0 I谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-5-14 15:56:10 | 只看该作者
看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-5-14 22:47:36 | 只看该作者
看楼主的意思是要计三相四线制电能,然后考虑到电流较大故需通过互感器实现,但不明白为什么测两个回路总电能一定要用上六个电流互感器?可以在两回路公共主线上用三个电流互感器,然后根据电能表的额定电流来选互感器的次级电流。变比不就可以实现了吗?并起来的话有很多风险,总电流有可能会超过仪表额定电流,同时要注意同名端;安全注意事项无非是电流互感器二次侧不允许开路,接地之类的;至于谐波滤波器没用过,主要看有源滤波器内部组成,是LC电还是其它?理论上是可以,并联分流大家都懂得。上述供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-5-29 12:56:14 | 只看该作者
没接过电力互感器
回复 支持 反对

使用道具 举报