机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1827|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

法兰克0I-MC

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-30 18:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
法兰克0I-MC系统的为什么改参数改不了,那3292也改不了,总是显示写保护。谢谢
3 V- a) ?" W6 u- i, G) U6 q
0 b+ w- `0 l9 }' o( g' k6 N
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-10-30 22:16:27 | 只看该作者
按二次OFFSET ,把第一个改成 允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-10-31 16:39:22 | 只看该作者
offset setting—>setting—>参数写入 1允许(将0改为1就可以了),此时会报警不过没有关系的,修改完参数后再将 参数写入设为0 不可写  最后按复位键 就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报