机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9732|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

有用过基恩士PLC的支持一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-29 20:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做了一个基恩士PLC的程序,好多问题搞不懂,就一个记数器用32位的都不知道怎么用,还有32位比较程序,跟其它PLC不一样,刚接触到基恩士PLC不知道从那里下手,只能写简单的程序,还有跟维控触摸屏好像不兼容,显示器上计数器老是跳来跳去,后来换了一个威纶触摸屏就不会了,懂得师傅们教我一下,谢谢 型是KV-24(40)
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-7-30 11:02:53 | 只看该作者
我用了挺多的,需要什么动作写出来,我写个示例程序给你看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2011-7-30 17:55:55 | 只看该作者
32位计数器 32位寄存器做比较,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:46:15 | 只看该作者
留在未来 发表于 2011-7-30 11:02
" z; B; u/ G' L- W4 S5 S- b+ s我用了挺多的,需要什么动作写出来,我写个示例程序给你看。

. Q3 v! `7 y! v( S" B% \, z好啊,我现在用的是KV-24(40)写个寄存器32位记数,还有寄存器32位作比较,谢谢0 A* K3 B2 S* _& r1 V, R
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-7-31 09:13:33 | 只看该作者
32位,那要用两个寄存器。你用的是DM吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-7-31 09:21:52 | 只看该作者
因为一个DM写不了32位,最大只能写到65535,你可以用取整的方法进位,例如当DM1=10000的时候,DM2就等1并自动清零DM1。$ E. P) O1 d8 s" k. k
那样当DM2=1,DM1=1时就其实就是10001。这是其中一个比较数,而另一个也可以这样写,就可达到你要的32位。( O5 B# @. z# {& c- w9 y2 m
当然比较就要进两组比较了,如果还不清楚再问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2011-7-31 18:39:58 | 只看该作者
留在未来 发表于 2011-7-31 09:21 9 ]+ _! c* U0 s: _( c/ R
因为一个DM写不了32位,最大只能写到65535,你可以用取整的方法进位,例如当DM1=10000的时候,DM2就等1并自 ...

; w& q- U/ D+ n) ]3 m但是里面只要有一组比较,2010都ON 如果有几组比较那怎么办( e* U+ `: f: a
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-7-31 20:02:08 | 只看该作者
几组都行呀,像这个例子就是两组了,按逻辑是先比较高位再比较低位,所以不会冲突,多组也是一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-8-2 12:25:48 | 只看该作者
只用过基恩士触摸屏,没用过PLC
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:45:50 | 只看该作者
happqiwei 发表于 2011-8-2 12:25
3 F3 H5 z6 j2 M8 Z. ^: n: ~只用过基恩士触摸屏,没用过PLC
) V/ K. e$ \6 Z) n* n4 Y3 m/ B
基恩士触摸屏好用吗' C+ O9 q& z6 q$ D: E* t3 N! o" `

6 \2 z/ R. T0 y4 h* u
回复 支持 反对

使用道具 举报