传感器NPN与PNP的选型---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-14 10:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选传感器的时候,常常遇到NPN或着PNP的选择,请教大侠:这个东东是不是只跟PLC有关系?哪些PLC用NPN的,哪些又用PNP的?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-8-14 10:30:02 | 只看该作者
1、NPN类4 w9 M$ A1 H! Z% }$ `# J' q; o
    NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。- g5 N) n  @" Z7 Y8 x" q
    对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。& o4 T8 x( ^) y* h$ B4 f0 z
    对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。, e% I: [- B9 y- C1 ^( Q7 c
    对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
+ U+ R: l5 h2 e- N% ^4 {   
) S! J8 s2 Y5 j$ L1 `  I   
- p, e5 j. A2 O3 h" m    2、PNP类" w" E$ B5 f  h6 p& f% b
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。( _: u/ t' l& `# @! [
    对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。  ?' B6 A( b8 z/ B4 m+ w; b1 ]
    对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
. O8 l. f* z( d* }4 i    对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。* v  t0 G; n  a/ z
    3 Q5 P  o5 _0 I: I5 O" s
    我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-8-14 10:56:27 | 只看该作者
本帖最后由 CXFLBH 于 2010-8-14 10:59 编辑 % e! o4 @& q% V  R9 R4 c! v  R
5 a8 ^. V! W! @7 \0 B1 l3 |
回复 1# 西门 6 b( M0 ~$ q5 a) b- _) ?1 i4 }4 x
5 ^: d$ N) J0 i# J! v" H

5 x3 D: i) d6 ~8 n2 }) P; u% N3 `    我们用PNP,三菱PLC都是传感器把输出拉到地。其它的像欧姆龙也是一样,我想用低电平有效比高电平有效要好,
- V' j( N/ f+ B* g& w/ w可以更有效的抗干扰,一般干扰信号都是高电平。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-8-14 20:19:52 | 只看该作者
我们选用传感器的时候倒是PNP用的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-8-15 11:16:46 | 只看该作者
简单说,就是“源型”输出和“漏型”输出,要和PLC的输入匹配。大部分PLC是可以转换的,日系的一般是固定的。
5 _4 l; I" e+ k' K+ Z3 h干扰和这些没关系。用常开还是常闭要看信号类型,条件型的用常开,监控型的用常闭,防止断线。5 q* K# r4 ?. L, l8 i3 [, v
基础的东西,要多看标准和手册啊。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:46:08 | 只看该作者
本帖最后由 西门 于 2010-8-15 11:48 编辑
3 l0 M; L; ]/ T1 L
简单说,就是“源型”输出和“漏型”输出,要和PLC的输入匹配。大部分PLC是可以转换的,日系的一般是固定的 ...
& ^& j9 g  ?- l- g% `4 ?) i螺旋线 发表于 2010-8-15 11:16

( A3 F5 y# `) H7 F! N8 w( H, X% H2 b$ {; r9 ~3 j3 W4 Y

+ B  w5 e. y+ R3 r5 d    对电基本不懂 ,多谢指教!有那些书介绍这方面的基础知识,请大侠介绍一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-8-15 12:06:46 | 只看该作者
看来大侠是想看那些“速成”的书,就看你用的PLC,传感器的样本和技术手册就好了。比如PLC的硬件手册上会详细讲输入输出接口的类型等等细节,一看便知。
3 _7 W3 ^# [7 d! R6 D$ [7 R* ~要说基础,得看什么模拟电路,数字电路这些,觉得有必要就看,没必要就算了。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2 受教了。谢谢
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-8-23 15:18:20 | 只看该作者
说的简单点:日系NPN居多,欧系一般都是PNP,也就是信号是高电平有效还是低电平有效的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-8-23 15:20:22 | 只看该作者
要想深入的了解一下,还是要看一下电子电路,大概的意思就是我上面说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-8-26 18:27:42 | 只看该作者
也就是一个是正逻辑,一个是负逻辑,一般来讲,PLC和控制卡等都是两种传感器都可以接,只是接法不一样,详细参照所用控制器的说明书。
' j1 L5 ~1 ^7 p/ j/ q没问题的,俺都用过。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3 多谢指教!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 03:13 , Processed in 0.056150 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表