最近在设计一个加热系统
8 n- N! r$ t' n9 G3 t. k- h
$ ~" U" E* m5 S2 `要求2小时左右升温至400℃±5℃,控制方式: 温控器 -> 功率控制器 -> 电热丝,PT热偶反馈。
* @- ], t6 v& T! n. c* P+ T7 E" y9 b! y3 L
没玩过功率控制器,请教:什么叫“移相调压 过零调功”?
2#
发表于 2010-9-29 08:57:55 | 只看该作者
移相调压 过零调功是两种不同的调节方式,功能都是调节功率用的。
& V% {4 U/ f/ `! Q$ T9 G3 g$ y移相触发调压就是通过调节门极触发脉冲间的电角度来调节电压。简单的说就是像切西瓜一样将正弦波切除一部分,切除多数功率就降低多少。$ ?" K' [( i+ _ v! R- D
过零触发简单的说就是比如说你每秒钟50个交流正弦波,我通过调节只让它导通30个,其它20个在正弦波交越零点时截止掉,从而调节功率有点像开关电源里的零电压导通,零电流关断。# |; |' p# n A0 R

# k! v# P" q* m0 w% m4 }( Z

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数4 威望+20 收起理由
是成功 + 3
生而为赢 + 2
老鹰 + 10
舟航 + 5

查看全部评分

3#
发表于 2010-9-29 10:27:11 | 只看该作者
回复2#CXFLBH
+ C2 M+ E+ ?2 n9 I$ ?# M( o3 \! G8 J0 S) @6 ]

3 ~. `% l7 s/ f% b0 E楼上大侠还可以谈下特性和优缺点,哈哈,大家好好学习下
4#
发表于 2010-9-29 10:39:02 | 只看该作者
回复3#舟航, Y, M1 W& s- Y
(书上的)可控硅移相触发方式无偶次谐波但奇次谐波严重,3次谐波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次谐波也占较大比例,这样在可控硅导通的瞬间使电网电压畸变,功率因数下降,对电网的其他用电设备产生不良影响。而过零触发电路无偶次谐波,奇次谐波也很小,只是存在一定程度的低频干扰。并且,随着η的增大,低频分量也大幅减少。这对于电阻性负载,很容易获得良好的正弦波。3 {2 [0 g" ~( M/ t. f8 p
不过我们以前在精确控制加热温度时却用移相触发的多,过零触发的少。而且移相触发器也比过零触发器贵,当时是听了供应商的建议。
5#
发表于 2010-9-29 10:50:46 | 只看该作者
学习了。
% {. j# e6 y; h调压方式对电网有污染,含高次谐波,必要的时候要做处理。但连续性好,冲击小,适合小惯量负载的控制。
7 j% N4 v! I9 G Q. s& b9 C( K; u调功方式,不能控制电流,冲击大,适合大惯量负载的控制。% y3 J7 Y$ u ^5 r
现在很多都是两种方式可切换。主电路都是一样的。

评分

参与人数1 威望+5 收起理由
舟航 + 5

查看全部评分

6#
楼主 | 发表于 2010-9-29 16:00:52 | 只看该作者
回复2#CXFLBH2 U8 c6 h3 D/ Y! g- \; ?% s

* v* v% C }7 g2 |
( I3 X- P* p$ o! P多谢大侠相助。
! d* h }* F7 e7 e* z
2 W9 c+ u P5 E+ u3 _, v3 W还想深入学学,敢问您看的什么书?必威体育网址里是否有电子版下载?& `. g J$ p: P
2 C% R2 b0 M% L9 H" W/ p4 j/ r3 }( A
欢迎大侠们继续讨论,随时关注继续学习。
7#
楼主 | 发表于 2010-9-29 16:08:09 | 只看该作者

RE: 如何控制?

我的方案中,打算用温控器或PLC做PID,然后通过上面讨论的功率控制器实现电热丝的调功0 v0 s3 c3 ^2 Y" b; b3 x+ J$ I

! b, v3 V+ D& E) C* a7 ZPLC应该如何控制功率控制器?是输出一个模拟量告诉功率控制器调压比例吗?
8#
发表于 2010-9-29 16:20:56 | 只看该作者
回复7#是成功# s8 C! I! g' x( J& o
" E7 v- G; F9 ~+ u) G. U( v+ H

0 r4 E, E% z4 g+ s- z9 s哈工大的《电工电子学》基本包括电工及电子的基础了。
7 r/ M' B! K# k不管用温控还是PLC,控制方式基本是一样的,都是用0~5V控制三相移相触发模块,由三相移相触发模块再控制三相可控硅的导通角。
9 _6 F- U5 O' l' u+ n/ q; L用温控比较专业一点,以前用过厦门宇光的温控感觉功能比较强,输出模块多种可选择。如果功率不大可用单相可控硅,触发器都可以省下来,温控可直接控制。

评分

参与人数1 威望+5 收起理由
舟航 + 5

查看全部评分

9#
楼主 | 发表于 2010-9-30 09:21:56 | 只看该作者
回复8#长桥卧波
5 U, \9 m' j5 a. `6 ?- [. q: ~- }& Z
) V; D$ q, R- M0 ]# N' H" G
谢谢大侠指导,正在看书,遇到问题还会请教
10#
发表于 2010-9-30 09:37:56 | 只看该作者
回复9#是成功
1 W( y% m0 k+ k8 l) [/ Z% w$ S. g: i5 t$ L" d' w( R# c, F# p

1 d5 s7 h: p5 x1 h# p不必客气,大家互相学习