关于光电传感器,什么原因造成了这种现象?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-19 22:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
现在遇到一个问题请求各路大神指教:
4 J6 ^1 i7 L0 f. I. b' I& Q5 o1 o: P8 B, k4 L
基本动作描述:) I) C4 ^: V0 h4 q' n. C3 a
& h: w1 p$ H2 ~5 P3 F" _& o0 |
E3F-ds30na光电传感器(常开型)安装在垂直方向上,正下方由一传送辊筒装置将物体“A”忘传感器方向传送,当传感器感应到物体“A”时,传递信号给欧姆龙PLC,PLC控制一个推头“B”将物体"A“推离传送辊筒表面。2 f" W# j/ N5 j7 U. z
* e# F2 w% P6 S
遇到问题:+ u* k) K: M* u
' U* ?* o- w% q/ ?8 @6 y
传感器感应距离调整好以后调试各动作无误,控制箱各接线拧紧无松动。但是当正式运行设备后经常的正常工作半小时左右以后,推头B就一直在工作。然后再次调整感应距离后仍然出现上面的情况。是在有轻微震动的工况下工作,但是已经检查程序和线路没有问题。传感器也没有松动现象。求教是什么原因造成上面的现象。$ E" U' r& }9 h; U
2#
发表于 2013-12-19 22:24:33 | 只看该作者
要么传感器是坏的,要么程序有问题。
% Q( K2 q. J/ O异常情况有规律,很可能就是程序。
3#
发表于 2013-12-19 23:11:39 | 只看该作者
先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信号有问题。剩下的事不就简单了。
* |$ L9 p/ ^& F+ `" t如果信号正常,那一定是你程序处理有问题。如果你看不出来,那发上来,让大家找找问题。
4#
发表于 2013-12-20 10:07:10 | 只看该作者
没用过这些东东。l6 z- c" y- G( e$ n" R
2 z' ]$ w: q _5 A
但感觉与程序出错的状态非常相似。) h; T( v# m" [" W6 W; h& a3 m7 k

( p8 A& y; c: e" F一般光传感器是一直处于工作状态,当检测到A时,如果短时间内有其它物体也能触发传感器,
$ T$ d( v; l" T1 `3 X( D# F( P7 k+ L9 s3 c0 H, P7 N% |
则应将光传感器信号屏蔽,等待一段时间后:清零、再解锁。
5#
发表于 2013-12-20 10:54:01 | 只看该作者
如果是漫反射传感器,控制程序是比较重要+ z9 H% N6 ^6 j' {! b# }- q# ?
算好“动作时间间歇”,中间屏蔽信号时间为“动作时间间歇”的一半,来消除误判
6#
发表于 2013-12-20 23:36:10 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2013-12-19 23:11 ; `( T% C) s1 ]" S# R: L
先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信 ...
4 D) j7 b; D% i: H3 [; @
没具体查该型号的资料,从楼主的描述,应该是物体和传感器在震动时,距离发生变化,刚好触发传感器动作,传感器应该是反射的,换个对射的验证下程序,应该是个小问题。
+ c) s& s% T- E) w
7#
发表于 2013-12-21 10:58:30 | 只看该作者
用个机械式的试试