关于TN-S系统的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-13 16:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家TN-S系统里,PE线和N线接错,或者混用会有什么后果?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-6-13 16:36:41 | 只看该作者
啊,这么低级的错误 ???????
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-6-27 14:37:42 | 只看该作者
不能混用,这是保护接零和保护接地的关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-27 19:51:24 | 只看该作者
以前在必威体育网址里有过这样的贴子,原来在操作的时候我试过,会跳闸,但从网上查了一下,有人说为了提高安全性,可同时接保护接零和接地,但不能同时全接,要一半一半的接。总的来说,我不认为这样很好,个人认为还是要区分清楚,不要乱接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-6-28 13:19:11 | 只看该作者
零线组成了电流回路,地线正常正常情况下是没有电流通过的。
' j4 G: r% w* t6 g. |9 g, v如果混接漏电保护当然会跳闸的。7 D  U) v( I  ^0 A
实际接线时严禁零地混接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-7-6 20:42:32 | 只看该作者
恩,学习了,谢谢各位前辈!!