电动调节阀的使用和维修 1安装使用注意事项' y; o! L+ o8 C
新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
6 U6 G* ]/ ?! `7 h& e4 c基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
5 u1 H9 @3 a# M2 d# m7 \6 W如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
6 @5 s ?2 x- m, w(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 ' Y9 j# ]& }& n3 l
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
) \2 B# q8 k# k( p(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 $ C# t: |. [5 |7 I1 }! J) h7 w8 R: ^1 C4 L
(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 # i( P4 F" A6 A9 I8 n
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
( R6 k$ h0 q: B, X9 K(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
1 q5 g% o4 P! J) r I- S: Z H& f(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。- n: ]# L7 v; \
2常见故障部位及原因分析4 m" z6 E4 \3 K& P a# a, }1 D
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
! z. Q R! L$ O, a5 F' r不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。1 z, Z) G: P5 q9 F$ _2 R. F; L
2.1伺服放大器
0 E" {6 A3 d$ }# z9 Z5 O `: t+ q伺服放大器正常工作状态时:
2 ^1 f) d. f" j" K; S(1)无输入信号时,不应有输出电压。
3 a/ X% I0 m$ J" Z; d(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
4 d3 v0 z3 |# ](3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。9 ^6 f% @# b R; b: I
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
/ G8 J6 L9 q8 T, j9 [( q V(1)前置磁放大器8 g. t7 X2 [% Q
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:7 p' u3 r# O/ E* F' H* t
A、变压器W101脱焊或损坏。
U/ Z' f2 ^/ W' h' k; M0 w+ m& N* UB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。- e! M9 \$ G6 u6 T, ?2 n
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。" f" W( {& F9 E% ~1 m
D、偏移电流不正常。$ R1 p/ b, a( ] k
E、交流绕组不对称。
/ E1 `/ s: l/ o6 P6 R②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
5 ?( C: x3 w5 a( Q3 U: ~% ?! n% M" ]A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
4 v! p0 k- t' m7 dB、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。 J8 A5 \8 v k+ e6 E
C、交流激磁绕组短路。; r9 P; M% f. P1 A
D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。0 n# t: `+ Z/ p: D1 l% z
摘自:上海创新阀门厂 |