电动调节阀的使用和维修

1安装使用注意事项
: T2 w1 L7 t. `  ?新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
. e  F: L6 M% m# {+ d5 k- u8 F基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)& s! C0 q8 X) s& A& L
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:  e1 Z% t9 Y+ S: v) y- U  M
(1)
调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-2560范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 ( v3 l& e/ r# ]2 ?, q7 Y8 A
(2)
调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
- _- ^) v. U" i2 g6 }; E# T(3)
安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 9 {/ [$ Y$ m9 `3 F9 A2 m
(5)
为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 
% s& T- ~" K8 n6 R同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 
5 n& u( E, T+ H! y/ Q3 A  D' k( d(6)电动调节阀
的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 
$ j& U8 R( }5 i+ J7 b(7)
执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
7 ]' W3 C% J0 h, b) @1 [$ ?- V2
常见故障部位及原因分析
5 K5 Q4 A9 |0 x7 z) G$ d调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
& y  q4 }4 Z+ P) n( B! ~+ {不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
, f2 {9 K1 s) y5 Q) Z: O: J* ~2.1
伺服放大器0 {5 Y+ [8 U( |
伺服放大器正常工作状态时:4 ~; q- V7 @5 k% J# S; v
(1)
无输入信号时,不应有输出电压。9 v& j* f: s( f5 I7 u6 {
(2)
开环死区电流≤160 μA(型为100 μA)
  {3 z* W0 A& j: G(3)
输入信号>240 μA(型为150 μA)时,输出负载电压为205220VAC

(4)输出电压基本对称。
/ M) r: W2 a% M7 O* ^* m若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:8 M! X4 a! a& f3 `. I# X$ O
(1)
前置磁放大器
* t* U+ l( j2 K无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
( t' d$ S* `* o4 k8 OA
、变压器W101脱焊或损坏。
0 f, t  r& e. XB
、电阻R110R111和电解电容C101C102虚焊或脱焊。
* n* {- C4 U9 r: V/ mC
、二极管D105D108虚焊或损坏。; H! s* h  H2 g' K$ W
D
、偏移电流不正常。- k# L; W7 u; R3 |& L) [
E
、交流绕组不对称。7 t1 C4 ?  h$ e: I; o0 z1 K
有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:% q' A; ]0 E' r; y
A
、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
; c+ X' i6 c' O* }B
、电阻R110R111的阻值有变化,电解电容C110C111损坏。& B9 Z! o; T) L! S  z* t
C
、交流激磁绕组短路。/ U4 x* s# q$ ~7 W& m, n
D
、二极管D105D108中有个别管损坏或虚焊。
& V3 w( b  ^$ A" ^6 M+ A

摘自:上海创新阀门厂   

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:05:19 | 只看该作者
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。* ~+ q/ p9 i0 B  t" \4 d3 P. J
①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:( H$ |% D) d( {
A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
1 u: k8 w" ~' c' `6 ^6 l: q& \B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。& O6 \4 |+ Y) P/ ^2 v7 ?
②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:, m" d* `/ g# @4 T9 X! d
A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
$ N2 \/ c2 {' g0 `% u2 ZB、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
; _  H- l( c2 q! j' C) yC、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。! j- e  ~2 c$ c0 Q; O6 o3 z" x
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
/ s% R# l; M2 T8 m9 g6 kA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
& y4 I* M0 ?( E5 }, f/ L  TB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。5 J. p4 B& H, n
C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
' k  y$ m9 `0 r, i
( S  \$ c) m' @; @/ q③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
3 ]5 {; U! w/ C4 Q* QA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
8 k  Z1 b/ {' H5 t! cB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
+ _& g# i5 {) c  {, t# AC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。" x1 p7 X  D* K! u+ F: r( H5 X% E
(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:: V$ k8 P# ^' J8 p- t8 Y
①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
' W3 [7 r4 h, rA、可控硅SCR1、SCR2损坏。
  P2 @8 d0 }! U* Z! MB、电容C301、C302被击穿。( [0 v, e2 Q# \7 k" o& X& B6 i
②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:* A" M, Y- ~6 d2 l0 ~7 u* _
A、二极管D301~D308中有被击穿的。
: Z# \  S; R; p# _' x8 sB、可控硅SCR1、SCR2损坏。: F8 b7 P; W9 Y6 i0 l7 b
2.2调节阀# _! b5 X: W8 [5 R% N, ^
当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:. N' C. \; e! P7 O' e9 }
①操作手轮感觉异常
, o, g! l& e+ u1 \- d. ]+ FA、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
* |& n5 W% T8 p* h7 rB、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
) m# d/ r( Z* h7 |# ]②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。. }1 r2 M+ m" f' b: R; L
A、系统接线有误。
2 Y4 ~  p& V) A2 a+ s0 s: ^B、电机分相电容CD损坏。4 x3 K- A  g% Q' j% K
C、电机接线开路。) D6 e4 u4 n, V$ `- D9 ?
D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
6 F& o7 E1 U* t! \  e③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。- v. f( _5 S) P' L+ G9 _3 s# f
A、差动变压器位置未调好。9 |, @. p/ A! J9 @
B、二极管D701~D712中有个别损坏。
- X% F9 D$ [) {8 `2 UC、三极管BG701损坏。' Y! P+ k, I% n; K7 o) ?
(4)现场使用时的其它故障。6 u% n& ~, D, Z, p6 ]
①阀震荡、鸣叫。5 a. N- k: w7 q* f# g4 e3 ^
A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
$ O! y! W) o. f0 o' E. e1 YB、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
5 S2 E6 z3 s6 j) S8 L  m! e+ |C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
; T; ^( v3 ~2 M4 Y7 R) V1 s7 ?3 ~, e! _; w
摘自:上海创新阀门厂
回复 支持 反对