电动调节阀的使用和维修 1安装使用注意事项
: T2 w1 L7 t. ` ?新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
. e F: L6 M% m# {+ d5 k- u8 F基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。& s! C0 q8 X) s& A& L
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面: e1 Z% t9 Y+ S: v) y- U M
(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 ( v3 l& e/ r# ]2 ?, q7 Y8 A
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
- _- ^) v. U" i2 g6 }; E# T(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 9 {/ [$ Y$ m9 `3 F9 A2 m
(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
% s& T- ~" K8 n6 R同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
5 n& u( E, T+ H! y/ Q3 A D' k( d(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
$ j& U8 R( }5 i+ J7 b(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
7 ]' W3 C% J0 h, b) @1 [$ ?- V2常见故障部位及原因分析
5 K5 Q4 A9 |0 x7 z) G$ d调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
& y q4 }4 Z+ P) n( B! ~+ {不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
, f2 {9 K1 s) y5 Q) Z: O: J* ~2.1伺服放大器0 {5 Y+ [8 U( |
伺服放大器正常工作状态时:4 ~; q- V7 @5 k% J# S; v
(1)无输入信号时,不应有输出电压。9 v& j* f: s( f5 I7 u6 {
(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
{3 z* W0 A& j: G(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。
/ M) r: W2 a% M7 O* ^* m若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:8 M! X4 a! a& f3 `. I# X$ O
(1)前置磁放大器
* t* U+ l( j2 K①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
( t' d$ S* `* o4 k8 OA、变压器W101脱焊或损坏。
0 f, t r& e. XB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
* n* {- C4 U9 r: V/ mC、二极管D105~D108虚焊或损坏。; H! s* h H2 g' K$ W
D、偏移电流不正常。- k# L; W7 u; R3 |& L) [
E、交流绕组不对称。7 t1 C4 ? h$ e: I; o0 z1 K
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:% q' A; ]0 E' r; y
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
; c+ X' i6 c' O* }B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。& B9 Z! o; T) L! S z* t
C、交流激磁绕组短路。/ U4 x* s# q$ ~7 W& m, n
D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
& V3 w( b ^$ A" ^6 M+ A 摘自:上海创新阀门厂 |