机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1853|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助讨论:关于增压水泵扬程的选择!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-28 09:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<P p

这样一种情况:水泵需要安装在一楼,设备放在三楼,高度差20米。三楼的设备是喷水设置,但喷水压力有两种要求,


! T" B8 v  f* b8 p

一种是喷水压力为0.2-0.3MPa,另一种喷水压力是1.5-2MPa,想请问各位前辈在这种情况下,能否只选择一个泵来满足

" e! o5 I% F  `5 A

这两种不同的喷水压力要求?


! B5 s5 \3 ^$ d/ V2 q. X# v

比如我选择泵的扬程是H=(高度差20米+加上出口压力高度21米(2MPa))*1.2=50米。

! {8 r! B( }  R" e- q" o' ^8 h" r

有个疑问是我选择50米扬程后固然可以满足2MPa压力的要求,但对另一设备0.2-0.3MPa压力要求会否太高,此设备的喷水

, _2 u8 C! H; U" l$ r

压力必须是0.2-0.3MPa的,因为不想用两个泵分别增压,两套管道太麻烦,这样选择可以吗,影响大吗?若是不可以的话,有

" a0 `/ N! q5 G3 I+ M) n7 L1 G

什么其他的解决方法没?

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2010-6-28 13:06:33 | 只看该作者
有没有减压阀之类的,能调整压力的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-6-29 10:10:09 | 只看该作者
你可以选择有线性比例的水泵,好一点的水泵。我这有,不过可能也太高。qq819754904% `: S1 n! v/ X) ?4 b8 m
nickboy3 发表于 2010-6-28 11:08

/ ~% m9 c0 s9 M( e$ e5 v9 G0 A7 b9 k/ C
8 M) L! g4 d! `( o  A: ~1 D
    你那的泵是什么牌子的,有资料吗发给我看看!可以发我邮箱283499695@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-29 12:43:24 | 只看该作者
我那是高压水泵,可能不适合你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-4 15:52 , Processed in 0.047255 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表