K8 C9 w" r3 Y9 I6 L8 r , R( c d& X- e[attach]172700[/attach]; U" `4 C% I. ]
+ _/ _+ V6 g1 R & K J' O0 c/ h8 q. D {- }% ?4 y8 ]3 L 采用脉宽调制型电路,发热小,功 耗低; ( a6 G- Z( O) b6 p
● 智能化设计,免去调试的麻烦,是目前市场上最易用的比例阀放大器; + I+ O! @5 B7 m: a4 `" i* R● 主要元器件采用进口器件,使用寿命长,可靠性高;( S. U2 ]+ i i ● 采用独立电源供电,抗干扰性好。- o8 {7 M% X3 B; g ● 过载保护,短路保护,有效的保护比例阀;% b' a( v' J& `5 U ● 多种输入控制方式,通过拨码开关选择。可用脉冲控制(0-15000)或0-10V控制。如果选择脉冲控制,就可省掉DA转换模块,节省成本;
输 出 电 流
|
0 - 2A
|
工 作 电 压
|
放大板输入电压: 24VAC-36VAC
|
线 性 误 差
|
2%
|
输入控制电压
|
0 - 5V、0-10V、0-15000个脉冲
|
功 耗
|
小于 1W
|
工 作 环 境
|
温度:-20℃ ~ +70℃,湿度:85%以下,无腐蚀性气体
|
振 动
|
10 ~55Hz, 1.5mm
|
冲 击
|
150m/s2
|
0 \) _0 E' b8 @8 b / [/ ?( t& a( z& Z% q( {% I使用说明:l5 h, W3 k. M3 c 1、如果是双比例阀,放大板电源应不低于交流24V; 4 g& H% I. Y5 ?1 u6 C+ a2、如果两路都用来控制压力比例阀,或者比例阀阻抗小于10欧姆,建议放大板电源采用交流12V;# y" ~: u0 q: `3 o( u 3、如果采用脉冲信号控制,请把放大板拔码开关3打在ON位置。三菱PLC可以用PLSY指令Y0、Y1输出脉冲,西门子PLC用PLS指令Q0.0、Q0.1用于输出脉冲;8 c9 U0 N* c8 L( L 4、放大板拔码开关2打在OFF位置,加减速时间为零,也就说反映速度最快。打在ON位置,反映速度由放大板右上方的电位器决定; 6 U3 o6 Q7 h9 J: y& L* G8 x t5、放大板拔码开关1打在OFF位置,放大板单路输出电流限制在1.2A以下,在ON位置时,放大板单路最大输出电流限制在2.5A以下;: G2 K; F; N; z5 o5 F
|