油泵总是有负荷,想改动一下油路,不想改电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-21 07:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司的液压站是用叶片泵 、溢流阀和 电磁换向阀来控制一个油缸,用溢流阀来调节压力,这种方法油泵总是有负荷。所以想改动一下油路,不想改电路。请师傅们帮忙给点意见,用什么样的油泵,压力调节装置和换向阀?
( Y6 M: H7 n0 O# q; b
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-5-21 08:07:52 | 只看该作者
没见你的原理图。也不知采用何种溢流阀及电磁阀。1 m, W9 L1 E% d) C; g2 t: ?- P9 B
瞎说一下,仅供参考。
) Y& {* @# F1 o- u, W/ T( O+ t  o二种情况,
* h% S3 d+ L& ?$ C1.如果溢流阀是带电磁阀的,则改常闭阀为常开阀,使原来得开机就上压,得电卸荷为开机卸荷,得电上压。$ T, V9 H" `" P1 c! `  A% M
2.电磁换向阀中位机能改成PT是通的。让开机后油液从中位卸荷。8 m2 u! H8 F7 O) z

# Y8 t9 G* f) [
& z5 m& D3 b) U3 K1 K' o3 j- ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-5-21 09:04:26 | 只看该作者
是否也可以换用其他泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-5-21 11:35:42 | 只看该作者
用2楼的方法应该能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:05:41 | 只看该作者
hf097834 发表于 2013-5-21 09:04 , _; F) c& d! ~( q  Y" F
是否也可以换用其他泵
& J& @) ?  ]/ Q
可以换泵,不知道换什么样的,给个具体型号。谢谢了!
# C) F5 _5 c- i0 Q8 @( v
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:08:08 | 只看该作者
xlf63 发表于 2013-5-21 08:07
& ~& Q5 _- n  w8 d  ]  c没见你的原理图。也不知采用何种溢流阀及电磁阀。8 m+ q: @- ?8 O' C7 v. W) `
瞎说一下,仅供参考。( W+ ]7 d8 |5 s7 N5 t2 w- y
二种情况,

" B' z6 J4 a. X+ o, M) N8 Z* z+ P换向阀是3c2的
  Y: d1 v4 x+ I$ |8 {  d% s溢流阀是yb1-10的9 x+ L: `# d( W, l) Z, Y
十分感谢5 E1 X! p" s! C