关于设备能否摆放在楼层上的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-7 21:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好!  我现在有一台2.6T的设备,现在想摆放在工业楼层的三楼,不知道能不能摆放,而且谁能有告诉我梁的承载能力是怎么算,还有怎么考虑怎么设备的开机的振动情况!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-5-7 22:10:58 | 只看该作者
看看梁够不够粗`··够粗的上面跑叉车都成~~/ v$ J) u3 L" Q9 V4 {: J; X7 y
避振一般加橡胶垫~·~~避震用的那种~···一般空压机~压缩机~电机等抖动的都用这
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-5-7 22:53:54 | 只看该作者
2.6T的设备属重型设备,一般都是放在楼的底层.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-5-8 20:23:07 | 只看该作者
两点六吨不算重,我公司有台重达10T的设备照样安置在楼顶。(振动小)6 J- ?6 y. G- P4 Q+ ?: z
主要看你设备是什么情况?开机振动大不大?
. D2 ]& x2 e1 G0 T1 V- t8 D关于承重梁的震动承载力在建筑行业标准规范里能查到。(得按照你建筑物当时的设计标准对表去查
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-5-8 20:52:41 | 只看该作者
找建筑施工图纸看下 或者你给我图纸我帮你计算也可以
% {! D; T, I7 O* L5 f( a3 d4 J4 n- H/ k# S% e
家父是做建筑设计的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-5-8 21:17:00 | 只看该作者
2.6T算重吗?主要看你的楼层是什么结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2010-5-8 21:47:26 | 只看该作者
回复 5# 深圳龙九
- D8 l7 o, [, D% [$ X6 _5 E8 m$ w' i( G
4 N& D$ R& f  B) y) G9 w
    可以啊 不知道大侠什么时候有空啊 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-5-8 21:56:31 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-5-9 15:16:39 | 只看该作者
回复 7# huangzc175 ( v2 }9 w: x! V/ c
# ?8 \; Q, Y, e
3 K! |. W$ l: U# g3 g# P
   你发过来即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-5-9 21:57:24 | 只看该作者
如果设备加工性质是冲击性的,最好还是不要放到楼上。平稳加工,如车床精车等就可以。