发表于 2009-6-24 21:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通电机11KW用在车床主轴上,能直接起动吗?如不能采用什么方法降压起动方式和制动呢?谢谢。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-6-25 01:07:18 | 只看该作者
直接启动电机要发热的,通常在三相绕组上并上适当大小的电阻,降压启动,用三个20A以上的交流接触器.外加一个时间继电器,用来调降压启动时间.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-6-25 08:57:36 | 只看该作者
11kw不推荐直接启动,应该用星三角启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:17:55 | 只看该作者
请问:并上多在的电阻才合适呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报