光电开关

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-22 16:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:请问对射型光电开关E3Z-LT61-D的接受器上的L-D的旋钮是调节什么的?min跟max是调节灵敏度是吗?
# o/ W+ V  K9 _. i7 \
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-12-22 17:01:37 | 只看该作者
调节按键就是调节灵敏度的,按照他的提示方向可以调节光电的远近
- C4 j- m- [/ c# W  M, ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:42:19 | 只看该作者
回复 csq2007 的帖子6 E; |1 R" _& g5 @& X! N, X

; `% p6 |$ d* ^3 S- w那你认为到底L-D旋钮是调节距离,还是min-max呢?
1 ^- g; c  W' p我做了个实验,发现L是或门,D是与门的。
$ s3 Q; o+ x% m/ v2 o1 K
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:36:19 | 只看该作者
求救E3Z-LD61-D欧龙母的光电开关的PNP型和NPN型有什么区别呢?我现在用的是NPN型,跟继电器配合的时候可是实现我想要的效果,作为一个监控小系统,但是现在的问题是当异常情况出现的时候继电器才断电,正常情况下,继电器是得电的,这样的话继电器的寿命不长,我想把这种情况调换过来,只有异常情况出现时,继电器才工作,我的想法是将NPN型的光电开关换成是PNP型的,行吗?要是不是这样的话,又有什么方法可以改变呢?请各位帮帮忙!急啊!谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:38:17 | 只看该作者
写错了,是E3Z-LT61-D
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-3-19 23:40:53 | 只看该作者
NPN与PNP区别:反馈信号不同,NPN反馈为负信号,低电平,NPN反馈为正信号,高电平。楼主说的要实现继电器异常时得电,可更换常闭型光电。亦可改为对射式(对射式为对光时接通,有物体经过时断开。刚好与你选的漫反射相反(有物体时接通)。