答开门造车友:
( ~ h, @: c1 k9 ?1、设备电控采用了三菱的Q系列PLC。
4 ~; U3 j# O" k2、加热强度调控用比例调节,使用固态继电器,以2秒钟为一个周期,加热比例分别为100%、80%和60%。实际上也是一种通断切换方式。
/ i0 X4 j6 e- w5 ~ Q L3、400块加热瓦采用坐标标记,可以清楚确定损坏的是那一块。4 Y, r$ e2 J# a# k: Y2 o/ a
4、用了200个开关输出的电感器,每个电感器穿入上下两块加热板的同编号加热瓦的相线。检测电感器有否感应电流输出来判断加热瓦的好坏。* @4 S, a! i9 K6 @5 F
加热瓦的控制,可见文献不少,谈不上技术机密。在线检测在网上好像还搜不到国内实例。
" H" W7 h6 o$ j8 [2 b: ?. Y8 E下面贴出加热控制柜的照片。* J: K! x% @) _. A4 \
背面:
' i; M& B5 ~4 o3 a% A( [ ?在柜内和门板上安装了控制上加热板的200个固态继电器和200个电感器。黄色的是固态继电器,绿的是电感器。
D& d/ K) s, p r+ W$ F0 H4 ^/ p
- y: o# O) v2 N8 u/ Q; x7 l
正面:
; G1 O, Q9 X" c# l最左边一排双层接线端子,连接由电感器而来的线,两排单层端子分别联结上下加热板的固态继电器和加热瓦。中间是控制下加热板的30个固态继电器。
& t$ o9 V# Q% q8 R
, O' U- z% b% d
, ?' j/ s" X2 ?8 }这是主控柜内的PLC。
; [! [' B0 x- L$ i& t" q, T- s8 q' c
\ `# Y+ F# x0 x" X# c+ J2 Q
$ R- P7 s1 I% t( J
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-1-22 19:03 编辑 ] |