机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1795|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电阻焊时需要监控冷却水的水流量吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-11 13:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,电阻焊需要对冷却水的水流量进行监控吗?% {- k3 U/ J9 r6 R7 s6 S
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2022-5-11 13:43:53 | 只看该作者
去看看电阻焊的基本要求和操作要求,你就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2022-5-11 15:36:11 | 只看该作者
管上装个基恩士流量计设定大于多少L/min 不足就有一个输出到PLC做处理就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2022-5-11 15:51:40 | 只看该作者
1、需要持续对焊接电极、电极基座进行冷却,是保证焊接质量的一个要点。
. u  P, I( \( l  L% n: k% U2、流量监控就是保证冷却水一直循环。就SMC、KEYENCE的流量传感器就行了,设定阈值。低于阈值时输出信号给PLC监控就行了。
0 d6 m3 B/ S% ]/ i) n% j( b$ F. r3、水流量的实效值监控意义并没有很大,看贵司的需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 21:32 , Processed in 0.049264 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表