发表于 2021-11-16 08:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水泵出口要依次安装压力表、法兰式橡胶软接、法兰式止回阀、法兰式闸阀~; U% T9 O8 C5 r! a

! W3 L% w0 l! x" d! @% O, T请问上述顺序是否合理?1 Q) t( k( A$ }) a" U
软接、止回阀、闸阀三者是否可以直连?还是相互之间是否必须加短管(两端法兰)过渡?
7 m4 K) v  }8 a3 m" `) D& W% Y
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2021-11-16 11:26:52 | 只看该作者
有些没有软联接                              
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2021-11-16 13:12:22 | 只看该作者
凯思特 发表于 2021-11-16 11:262 n( Q0 d9 o/ R1 _
有些没有软联接

  `* D! f( E9 l) q" P# ~9 p6 v. A) J7 r. P: z- C

7 W6 R' S# T; B( q4 K& a! y, ^重点是每个阀件之间是否需要过渡短管
2 B$ m; j, }+ [0 W+ L& U; y+ z1 C
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2021-11-16 13:46:19 | 只看该作者
zuce 发表于 2021-11-16 13:12( |1 b2 U: r& ?' E* |
重点是每个阀件之间是否需要过渡短管
. b: Y$ I: o6 h
一般不用啊
1 m$ y% {* E* T  r2 Q. M: G+ r, Z( P
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-11-16 13:47:53 | 只看该作者
大多数情况装一只压力表是装在最后端的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2021-11-16 14:26:09 | 只看该作者
702736 发表于 2021-11-16 13:47) X; U( u3 v. z2 i1 @4 \
大多数情况装一只压力表是装在最后端的吧
3 R/ {+ v! Q+ [! [& P% H$ W
我准备装泵出口  软连接之前& R  }2 l7 O- k. u" T# d, ^9 p0 F
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2021-11-16 14:27:14 | 只看该作者
702736 发表于 2021-11-16 13:46* S' R8 Q0 |1 y% _. Q
一般不用啊
0 j$ s1 I6 _! t& K
您知道软连接可以潜水安装吗?& }5 K/ ^1 D) d! ?" j. s
生活污水工况+ v2 c% R3 U/ Z8 ^# W% p  k6 p# q
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-11-16 14:35:24 | 只看该作者
zuce 发表于 2021-11-16 14:26
: i$ G& f0 G* K6 |6 G1 |我准备装泵出口  软连接之前

. w6 D8 V( o! P- p$ o9 v6 L那你是要监测泵的压力而不是系统的压力  Y: w* n" F, p; Y0 G
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:42:43 | 只看该作者
702736 发表于 2021-11-16 14:35
4 e7 A' P  }+ ?5 x3 K: X9 o8 Q/ p那你是要监测泵的压力而不是系统的压力

2 N0 v" t3 c1 E# C有区别吗7 R% t8 n9 c+ }, z9 T
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-11-18 20:52:03 | 只看该作者
有的。当此泵不工作时,系统的压力就不在这显示了
回复 支持 反对